注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·VB和三菱编程口之间的通讯
·PLC变量和输入/输出点有什么区别?
·接近开关与PLC问答
·西门子软件在WIN7操作系统中安装步骤和须知
·有谁在现场调过PID(),传授一下设定pid参数过程中的经验
·三菱FX系列PLC编程口通信协议总览
·软启动器主电路图
·CP1613和CP5611有什么区别,能相互替代吗?
更多..
陈卫党工控博客
技术员
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·西门子PLC计时器不按设定时间计时。
·横火焰浮法玻璃窑炉剖面示意图
·玻璃熔窑安装中的几个技术问题
·关于识别系统,请高手赐教
·工控机生产四大特征
·关于FCS技术
·求超声波发生器的电路原理图
·西门子PLC,A/D转换.
·数字量输出模块的某些点为什么会无规律的动作?
·好与坏
·采用PLC实现的熔盐炉电伴热温度控制
·变频器、PLC在水处理实验监控系统中的应用
·水泥熟料破碎机变频拖动PLC控制系统
·PLC内定时器、计数器、数据寄存器数据的外部设定与显示
·PLC在卷取电机供电系统中的应用
求职:产品销售(大学本科、其他)
求职:工程设计(大学本科、工程师)
求职:售后服务(中专、技术员)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
西门子PLC论坛分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
CPU222和CPU224晶体管输出的负载驱动能力完全一样吗?带24V的微型继电器有问题吗?以上二者的负载驱动能力究竟是多大?请有使用经验的朋友不吝指教! THANKS.
以下是关于《关于西门子S7-200系列PLC输出驱动能力的请教》论题的回复(共4篇)
回复时间:2005/5/24 2:08:00
支持(509) | 反对(831)
回复:绰绰有余! 没有任何问题,我都是这样用,而且每个输出点带一个
没有任何问题,我都是这样用,而且每个输出点带一个
回复时间:2004/7/7 9:26:00
支持(649) | 反对(844)
回复:带24V的微型继电器肯定没问题 不然还有什么负载能力呢
不然还有什么负载能力呢
回复时间:2004/7/3 22:36:00
支持(555) | 反对(603)
回复:有现成的东西阿 222和224的说明书上都有,好像是一样的,带24v微继没问题。具体多大记不清了,10几瓦吧。
222和224的说明书上都有,好像是一样的,带24v微继没问题。具体多大记不清了,10几瓦吧。
回复时间:2014/1/29 11:11:00
支持(706) | 反对(485)
晶体管输出的负载驱动能力为0.5A,小型继电器一般100-350mA,所以使用没有问题
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
特价三菱/FX1N-
热流道控制器
一体化PLC(PLC
永宏PLC代理
意大利Motor P
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳