发表人:zhu_xf |
发表时间:2002/10/2 21:35:00 |
|
|
本栏论题: |
关于sc-09plc连接线的问题 [8690] |
我有一根sc-09三菱plc连接线,可惜我的手提电脑没有9针串口输出,我买了一根usb转9针串口,安装好附带的驱动程序,连接到plc依然不能读写,还要我装驱动。不知是什么原因。请教各位大虾了。
|
|
以下是关于《关于sc-09plc连接线的问题》论题的回复(共14篇) |
回复:捷通科技新推出的DDM-USB/RS232转换器可解决此类问题了!
为方便工业自动化编程、调试人员的需要,解决工程技术人员实际问题,捷通科技采用新技术开发可模拟出接近真实的RS-232通讯口的USB/RS232转换器……DDM-USB/RS232,经我们实际使用,目前可以支持直接连接如下PLC使用的电缆(根本不用再购买专用的USB编程电缆了,你当然还可以用于其他用途了):
1、三菱FX系列:SC09;
2、富士NB系列:NN-CNV3;
3、富士F系列,例如F55专用编程控制电缆;
4、欧姆龙Cxx、CQM、CPM、C200等:FS-CIF02或者自制的RS-232电缆(支持CPT、CX 编程软件);
5、西门子S7-200系列:PC/PPI电缆(支持19.2 Kbps);
6、西门子S7-300、S7-400 PLC 系列:PC Adapter 电缆;
(支持MPI/PROFIBUS-DP 19.2 Kbps,但操作系统需为 WIN2000 Professional版)
7、日本KEYENCE: RS232电缆;
8、捷通JTDDMX组态软件;
……………………不断添加中!
详情请见http://www.jtplc.com/DDMXX/DDMUSB.asp
|
|
回复:我和三菱的技术人员,这个问题无法解决,目前的编程软件仅仅认识COM口,及时加了USB补丁也没有用。
|
|
回复:关于sc-09plc连接线的问题
我买了个可以的,用GPPW连上过,只是在笔记本上是COM5,只能用GPPW,在台式机上是COM3,我想用FXGPWIN,你们哪位知道怎样改COM号啊
|
|
回复:关于sc-09plc连接线的问题
你先测试你的usb-到232是否好用,用串口线和另台电脑通讯试下就知道了。你的问题应该是没有装好。如果在win98下总也装不好,就用win/me吧。
|
|
回复:关于sc-09plc连接线的问题
我现在用的就是USB转9针的串口,笔记本是SONY的R505JS,很好用的.
|
|
回复:关于sc-09plc连接线的问题
你为什么用RS232接口呢,
|
|
回复:关于sc-09plc连接线的问题
先有连接线后有电脑。
|
|
回复:PLC编程软件是不认USB口的!
瞎说,如果处理好了,可以使用USB,
下载个USB延时补丁,S200就可以用USB上装,下装程序了
|
|
回复:什么USB延时补丁呀!拿出来让咱也开开眼!!!看清楚了是SC-09!耍嘴皮的功夫可不行呀!
|
|
回复:那里下载USB延时补丁,在硬件上需要什么转接接口?谢谢!还有适合三菱的产品吗?
|
|
回复:PLC编程软件是不认USB口的!
这个问题在很多品牌的plc上都存在,我就碰到过,SIENEMS的S7-200,可以连接PLC,但是只能下载,不能上传,后来我问过西门子专家,他们的解释是USB->COM在连接上存在问题,但无法解决。
|
|
|