注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·软启动与变频器有什么区别
·变频器过流故障分析
·变频器的动力输出电缆该不该是屏蔽动力电缆。
·求助:电机长期低速运转的发热问题
·什么是变频电机,变频器是否只能驱动变频电机?
·SIMOREG直流驱动器与PC机连接电缆接线图
·请教:Profibus-DP通信有效距离是多少?
·传送皮带胶带跑偏如何检测?应该采用什么传感器
更多..
小流汇海工控博客
助理工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·国内高压变频器现状
·三垦推出新品变频器
·山社步进马达使用时应注意的事项
·电机负载时为何电流会变大??
·异步电动机绕组损坏的原因及处理方法
·转运站压缩机电机选型参考
·变频器对电机的影响及解决方法
·空压机节能柜,节能改造
·请高手指点!
·基本的供水系统的控制方案
·直线电机的应用
·张力控制器简介
·变频技术的几种控制方式
·变频器基频设置参数的概念
求职:售后服务(中专、高级技师)
求职:电气维护(大学专科、高级工程师)
求职:部门主管(大学本科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
通常情况下,采用AOP控制单台变频器时,设置参数P700=4,P1000=1,AOP操作面板的起停/点动/反转及速度调节功能有效。 但若希望通过端子控制MM440的起停(即P700=2),而通过AOP调节速度时,AOP的速度调节无效。 此时可通过设P700=4但同时修改开关量输入的功能及控制命令源来解决问题。 例如:若开关量输入1为ON/OFF1,开关量输入2为反转,AOP面板的上升/下降键调节速度,则参数设置如下: P700=4 P701=1 P702=12 P840=722.0 P842=722.1 P1000=1
以下是关于《如何通过端子控制MM440的起停,而通过AOP面板调速。》论题的回复(共1篇)
回复时间:2021/4/20 22:39:00
支持(454) | 反对(520)
学习了
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor BSM
日立变频器L200系
Baldor电机 C
Motor Powe
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳