发表人:lbzj 发表时间:2005/4/27 0:49:00  

 

 本栏论题: 请教西门子STEP7和亚控组太王的设置!  [3014]

    我是初次使用亚控的组态王,请教大虾们:应该怎么样设置西门子STEP7和组太王的一些相关通讯或变量,才能让我将PLC输入端的控制反应在组太王的动画演示上!(我现在还不能把STEP7,PLC和组太王连通!STEP7所需的编程到不是问题!)

以下是关于《请教西门子STEP7和亚控组太王的设置!》论题的回复(共3篇)

回复人:hanyucumt 

 回复时间:2005/4/28 16:08:00

支持(450) | 反对(417)

 

    回复:huifu

    我做过的是用一个CP343的工业以太网卡加一个SIMATIC NET的软件即可。用SIMATIC NET设置主机的参数,将主机象一个PLC一样看待,然后在STEP7中设置一下主机和PLC的连接,组成一个S7连接,然后在组态王中找到该连接即可进行监控。

回复人:lbzj 

 回复时间:2005/4/28 21:36:00

支持(329) | 反对(471)

 

    回复:变量设置问题

    连接好了后,变量是不是要设置对了才能监控啊?

回复人:龙海坤 

 回复时间:2007/11/28 19:17:00

支持(409) | 反对(460)

 

    在STEP7中做一个功能块DB,将变量写入DB中然后在组态王中做好通讯设置后在组态王数据库定义变量连接到PLC的DB上就可以了