发表人:wwh_nj 发表时间:2010/4/22 14:40:00  

 

 本栏论题: 请教:PLC输入输出模块的保护  [2190]

    一般来说,PLC的信号输入与信号输出都是与CPU背板总线光电隔离的。
    但对于PLC的信号输入与输出是否也需要一定的保护?
    比如
    PLC的DI模块,现场信号一般都会先经过继电耦合或光电隔离后再次输入至PLC DI。
    PLC的DO模块,PLC输出至中间继电器,然后提供无源接点给其他设备,而不直接将电缆接到PLC DO点上。
    有些电控公司使用的是以上方案,但有的公司就直接连接到模块上。
    对于模块的输入输出,是否每个模块都有必要使用保险丝端子保护?
    请教,什么情况下才需要采用继电耦合或光电隔离方法?

以下是关于《请教:PLC输入输出模块的保护》论题的回复(共6篇)

回复人:xuecp 

 回复时间:2010/4/23 9:16:00

支持(329) | 反对(396)

 

    一般来讲,并不需要保护,但是有时要看输入、输出的负载及输入的是否为空或不为空。如果电压不一样就需要隔离。(如5V,12V,24V)。隔离能更好的保护模块(模块一般比较贵了)

回复人:lihai2209 

 回复时间:2010/4/23 9:41:00

支持(345) | 反对(644)

 

    看信号要求高不高了,比如使用高速计数器一定要隔离

回复人:yangyong 

 回复时间:2010/4/25 9:21:00

支持(363) | 反对(518)

 

    不大懂,学习中

回复人:刘黎明 

 回复时间:2010/4/25 14:59:00

支持(366) | 反对(351)

 

    有隔离还是好些。

回复人:vkbvj 

 回复时间:2010/4/25 21:46:00

支持(693) | 反对(363)

 

    不需要保护,存非通讯场合使用隔离

回复人:wwh_nj 

 回复时间:2010/4/27 23:18:00

支持(388) | 反对(289)

 

    如果不需要隔离的话,那控制柜的体积可以减小很多~