 本栏论题: 西门子300CPU干扰问题  [2374]

    我公司是现代的干法水泥厂,今年6月份投产,其原料磨用的是西门子300的控制系统。它与DCS采用的是dp通讯。调试完成后的一个多月很正常。但是后面一次检修把电源断掉一天后,上电就报CPU SF故障。后一一检查发现时360连接模块坏掉。最近有一次更出现很多难以预料的事情,将选粉机变频器投上后,PLC CPU即报故障,复位后有时一开油站也报错。可见干扰特别严重。请问各位大侠有没有这方面的经验?

以下是关于《西门子300CPU干扰问题》论题的回复(共2篇)

回复人:gk-sdx 

 回复时间:2009/11/27 20:35:00

支持(396) | 反对(349)

 

    报SF错误是系统错误,可能是你编写的程序有逻辑或者其他的错误,再或者就是现场有问题,你的程序中缺少组织块导致有问题CPU死机,报SF错误。

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/10/5 12:06:00

支持(621) | 反对(436)

 

    主要是电源不稳定和接地不规范造成!
    特别是PLC和机架用电源,最好用西门子PLC“专用”电源,比成规的替代品耐用。
    除了系统电源地、保护接地、屏蔽接地、模拟量接地外,重点检查DP线,必须连接牢靠,且双端接“地”良好,否则,很乱。另外建议更换DP插头,不同的“供应商”性能差别很大,同时,请确认那些DP头应该在OFF,并优化网络接线结构:按最小面积法!