发表人:blackmood 发表时间:2004/5/18 22:30:00  

 

 本栏论题: 谁用过三菱PLC FX2N-80MR (继电器型)的高速计数功能?  [4375]

    手册上说FX2N内置高速计数器可以记录高达20KHZ脉冲,可是我有个疑问:因为继电器型的FX2N-80MR要求输入的是触点信号,那么需要计数的电脉冲信号(TTL电平)就必须转换成开关触点信号,什么样的继电器可以满足20KHZ的响应速度?什么样的继电器才能具有相当长的机械寿命呢?我们知道,一般的继电器都无法满足要求的。固态继电器也够戗。
    哪位高手给指点一下迷津?谢谢!

以下是关于《谁用过三菱PLC FX2N-80MR (继电器型)的高速计数功能?》论题的回复(共7篇)

回复人:fangdexie 

 回复时间:2004/5/19 16:10:00

支持(422) | 反对(671)

 

    回复:我用过.

    我用过,但一下说不清楚.本在广州,你可以过, 我可能教你!13006891491

回复人:blackmood 

 回复时间:2004/5/19 17:21:00

支持(447) | 反对(507)

 

    回复::我用过

    我在北京,是过不去的。被计数脉冲是TTL电平信号(50HZ),是不是不能直接接入FX2N-80MR的X0、COM的接线端?如果不能直接接,
    我想是不是需要用三极管作为固态开关,转换之后再接入输入端?
   

回复人:blackmood 

 回复时间:2004/5/19 14:26:00

支持(820) | 反对(410)

 

    回复:输入、输出是不同的!

    你指的是输入的不是触点信号?

回复人:norris 

 回复时间:2004/5/19 0:09:00

支持(625) | 反对(603)

 

    回复:输入、输出是不同的!

    输入、输出是不同的!

回复人:yinkangjia 

 回复时间:2008/4/2 21:49:00

支持(673) | 反对(452)

 

    可以直接接入的.

回复人:nba30728 

 回复时间:2010/5/12 18:32:00

支持(551) | 反对(807)

 

    FX2N-80MR这个PLC的型号R是指继电输出,但是输入还是晶体管的,所以高数计数器是可以接受高数输入肪冲的。这几个输入点是X0~X7。可接受的脉冲数高达60K,这个有两个点,10K的有四个点,另外两点是5K。具体是哪个点你可以去查一下相关的说明书。如果输入的脉冲太高,PLC全身接受不了。那么你就得用高速计数计。
    如果你要想PLC输出高速脉冲(Y0和Y1),那么你就得选FX2N-80MT,T表示晶体管输出。输出的脉是20K/S。
    我的回答不如你满意否?如果还有什么疑问,请再提问。

回复人:大桔子 

 回复时间:2018/3/6 16:11:00

支持(379) | 反对(305)

 

    NBA30728回答的没毛病

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳