发表人:dangdeyi 发表时间:2008/11/24 18:27:00  

 

 本栏论题: S7-300 PLC电源正常,但有时运行灯不亮,不能正常工作  [4472]

    西门子300PLC最近偶尔出现系统不稳定现场,与人机界面通信偶尔会有中断现场,PLC电源正常,但是运行指示灯却不亮,重新上电后,就好了。但过一段时间,故障还是发生。

以下是关于《S7-300 PLC电源正常,但有时运行灯不亮,不能正常工作》论题的回复(共3篇)

回复人:zhihua_gao 

 回复时间:2008/11/27 10:31:00

支持(490) | 反对(433)

 

    应该是PLC电源问题,可更换一个PLC试试。

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/9/23 13:19:00

支持(452) | 反对(537)

 

    开关电源超过一年个别会有这个问题,一般是电源中的电源电容400-450V容量减小所致,更换电源即可。
    如果不行,建议检查程序中是否添加了OB80、OB86等电源管理块,添加、下载,不要做任何程序在块中!

回复人:aiqiaokeli 

 回复时间:2020/7/21 10:44:00

支持(423) | 反对(187)

 

    查看端子是否有松动