·在PLC计数中,如何判断是选用高速计数器还是选用内部普通计数器?
·模糊温度控制和PID温度控制的区别?
·一台机器用了多个CPU中遇到的问题
·有关设备防错的改善
·除了测速、定长以外,高速计数器是否还有其他用途?
·PLC热电阻和热电偶模块有何区别?
·双法兰差压液位计液位波动大的解决方法
·接近开关两种安装方式的区别
更多..
高先生工控博客
其他
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·蓄热式马蹄焰玻璃池窑平剖面图
·PLC可编程控制器的两大软件组成部分
·玻璃窑炉温度范围是多少?
·浮法玻璃生产线模型图
·火焰温度与氧浓度的关系图
·请赐EPLAN V5.5
·西门子PLC,A/D转换.
·三菱FX与A,Q系列PLC的特性比较-02031386225
·电机与热元件的匹配
·用超级终端调试欧陆系列590直流调速器
·一种PLC控制组态软件功能分析及其应用举例
·PLC内部资源开发的探讨
·PLC控制系统失控一例分析和处理
·PLC输出点选择的一种认识
·如何对PLC用户程序进行保护
求职:售后服务(大学专科、技师)
求职:电气维护(大学本科、助理工程师)
求职:企业主管(硕士研究生、高级工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
PLC论坛(非专题)分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
什么是PLC输入输出电路的源型和漏型?接线有什么区别呢?
以下是关于《什么是PLC输入输出电路的源型和漏型?接线有什么区别呢?》论题的回复(共15篇)
回复时间:2008/12/19 15:59:00
支持(818) | 反对(408)
我也想问问这个问题呢,请高手劳驾给解释一下吧,谢谢
回复时间:2009/1/4 15:57:00
支持(490) | 反对(494)
我也不明白
回复时间:2009/4/3 15:21:00
支持(565) | 反对(660)
就是因为这个问题,刚刚被群里人骂为棒槌!郁闷啊
回复时间:2009/11/24 18:41:00
支持(648) | 反对(486)
怎么没人回复啊 我也遇到这个问题 那位高手可以解释啊!!!
回复时间:2010/4/22 15:02:00
支持(674) | 反对(456)
找个说明书看看吧,一目了然
回复时间:2010/4/24 11:28:00
支持(419) | 反对(505)
好像是PNP型是源型,NPN型是漏型;就是24V看是谁提供的,提供的是源型,不提供的是漏型。PLC接线端子就是这个特性
回复时间:2010/5/28 22:31:00
支持(1278) | 反对(600)
所谓源型和漏型是对于触点的电流方向考虑的,电流从触点往外流就是源型,也就是所谓的拉电流,反之就是漏电流,就是所谓的灌电流,一般源型的公共端接的是电源正极,也即是COM端,漏型的COM端接的是电源负极。这个选型对于两线制的无所谓,像限位开关。但是对于三线制的开关就要小心了,比方说接近开关
回复时间:2010/9/27 10:06:00
支持(555) | 反对(465)
学习了
回复时间:2010/10/29 13:25:00
支持(650) | 反对(658)
一群水货,请看清楚楼主说的是‘输出电路的源型和漏型’,不是输入电路。晶体管输出型才有这样的说法。 源型输出的是正电压。出厂时是源型就是源型,不可以通过接线改变成漏型,不像是继电器输出的可以通过接线方式改变源型还是漏型。
回复时间:2011/1/15 13:32:00
支持(825) | 反对(1037)
Source and Sink
回复时间:2011/1/28 11:22:00
支持(461) | 反对(530)
场效应管有源极和漏极(相当于晶体管的发射极和集电极)源极是高电平输出有效,漏极是低电平输出有效。
回复时间:2011/6/9 21:19:00
支持(1050) | 反对(674)
说白了,就是PNP和NPN,明白三极管的导通原理,就明白了
回复时间:2011/7/5 20:08:00
支持(655) | 反对(477)
回复时间:2011/12/14 21:57:00
支持(944) | 反对(633)
surudainyaabt
回复时间:2021/12/27 7:18:00
支持(173) | 反对(250)
学习了,输出原型和漏型还有这个特征
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
永宏PLC
欧陆直流调速器590
PLC培训 西门子S
西门子cpu224
Baldor BSM
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳