发表人:qrc83 发表时间:2008/1/1 9:42:00  

 

 本栏论题: 请问S7-200上的M,L+,1M,2M,1L+,2L+,M0,V0,I0等这些表示什么?我是刚接触S7-200的,请各位指教一下.  [16928]

    请问S7-200上的M,L+,1M,2M,1L+,2L+,M0,V0,I0等这些表示什么?怎样连线的?我是刚接触S7-200的,请各位指教一下.

以下是关于《请问S7-200上的M,L+,1M,2M,1L+,2L+,M0,V0,I0等这些表示什么?我是刚接触S7-200的,请各位指教一下.》论题的回复(共5篇)

回复人:lengyaoe 

 回复时间:2008/1/30 13:28:00

支持(494) | 反对(1083)

 

    手册上都有

回复人:小学生VIP 

 回复时间:2008/7/17 18:11:00

支持(595) | 反对(578)

 

    M,L+是24伏电源!1m,2m是输入公共端。1l,2l是输出公共端

回复人:li.chaojun 

 回复时间:2010/6/1 10:19:00

支持(568) | 反对(624)

 

    产品名称: 西门子CPU 226
    型  号: 6ES7 216-2BD23-0XB0,6ES7 216-2AD23-0XB0
    价  格: 0.00
    品  牌: 1
   
   
   
    产品介绍: CPU 226 技术数据
    描述 CPU 226 DC/DC/DC CPU 226 AC/DC/继电器
    物理特性
    尺寸 (W X H X D)
    重量
    功耗 196 x 80 x 62 mm
    550 g
    11 W 196 x 80 x 62 mm
    660 g
    17 W
    存储器特性
    程序存储器
    在线程序编辑时
    非在线程序编辑时
    数据存储器
    装备(超级电容)
   
    (可选电池)
    16384 bytes
    24576 bytes
    10240 bytes
    100小时/典型值(40°C时最少70小时)
    200天/典型值
    16384 bytes
    24576 bytes
    10240 bytes
    100小时/典型值(40°C时最少70小时)
    200天/典型值
    I/O特性
    本机数字量输入
    本机数字量输出
    本机模拟量输入
    本机模拟量输出
    数字I/O映象区
    模拟I/O映象区
    允许最大的扩展I/O模块
    允许最大的智能模块
    脉冲捕捉输入
    高速计数器
    总数
    单相计数器
    两相计数器
    脉冲输出 24 输入
    16 输出
    无
    无
    256 (128输入/128输出)
    64(32输入/32输出)
    7个模块
    7个模块
    24
   
    6个
    6,每个30KHz
    4,每个20KHz
    2个20KHz(仅限于DC输出) 24 输入
    16 输出
    无
    无
    256 (128输入/128输出)
    64(32输入/32输出)
    7个模块
    7个模块
   
    24
    6个
    6,每个30KHz
    4,每个20KHz
    2个20KHz(仅限于DC输出)
    常规特性
    定时器总数
    1ms
    10ms
    100ms
    计数器总数
   
    内部存储器位掉电保持
   
   
    时间中断
    边沿中断
    模拟电位器
    布尔量运算执行时间
    时钟
    卡件选项 256个
    4个
    16个
    236个
    256(由超级电容或电池备份)
    256(由超级电容或电池备份)
    112(存储在EEPROM)
    2个1ms分辨率
    4个上升沿和/或4个下降沿 2个8位分辨率
    0.22μs
    内置
    存储卡和电池卡 256个
    4个
    16个
    236个
    256(由超级电容或电池备份)
    256(由超级电容或电池备份)
    112(存储在EEPROM)
    2个1ms分辨率
    4个上升沿和/或4个下降沿 2个8位分辨率
    0.22μs
    内置
    存储卡和电池卡
    集成的通信功能
    接口
    PPI/T波特率
    自由口波特率
    每段最大电缆长度
   
   
   
   
    最大站点数
   
    最大主站数
    点到点(PPI主站模式)
    MPI连接 2个RS-485接口
    9.6, 19.2和187.5kbaud
    1.2kbaud 至 115.2kbaud
    使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米
    未使用隔离中继器:50米
    每段32个站,每个网络126个站
    32
    是(NETR / NETW)
    共4个,2个保留
    (1个给PG,1个给OP) 2个RS-485接口
    9.6, 19.2和187.5kbaud
    1.2kbaud 至 115.2kbaud
    使用隔离的中继器:187.5kbaud可达1000米,38.4kbaud可达1200米
    未使用隔离中继器:50米
    每段32个站,每个网络126个站
    32
    是(NETR / NETW)
    共4个,2个保留
    (1个给PG,1个给OP)
    电源特性
    输入电源
    输入电压
    输入电流
   
   
   
   
    冲击电流
    隔离(现场与逻辑)
    保持时间(掉电)
    保险(不可替换) 20.4 至 28.8 VDC
    150mA (仅CPU,24 VDC)
    1050mA (最大负载,24 VDC)
   
    12A,28.8 VDC时
    不隔离
    10ms ,24 VDC时
    3A,250 V时慢速熔断 85 至 264 VAC(47 至 63 Hz)
    80/40mA (仅CPU,120/240 VAC)
    320/160mA (最大负载,120/240 VAC)
    20A ,264 VAC时
    1500 VAC
    20 / 80ms,120/240 VAC时
    2A,250 V时慢速熔断
    24 VDC传感器电源
    传感器电压
    电流限定
    纹波噪声
    隔离(传感器与逻辑) L+ 减5V
    1.5A峰值,终端限定非破坏性
    来自输入电源
    非隔离 20.4 至 28.8 VDC
    1.5A峰值,终端限定非破坏性
    小于1 V峰分值
    非隔离
    数字量输入特性
    本机集成数字量输入点数
    输入类型
   
    额定电压
    最大持续允许电压
    浪涌电压
    逻辑1信号 (最小)
    逻辑0信号 (最大)
    输入延迟
    连接2线接近开关传感器(Bero)
    允许漏电流最大
    隔离(现场与逻辑)
    光电隔离
    隔离组
    高速输入速率
    高速计数器逻辑1=15 – 30 VDC
    高速计数器逻辑1=15 – 26 VDC
    同时接通的输入
    电缆长度最大
    屏蔽
   
    非屏蔽 24输入
    漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)
    24 VDC,4mA典型值时
    30V DC
    35V DC,0.5秒
    15 VDC,2.5mA
    5 VDC,1mA
    可选(0.2至12.8ms)
   
   
    1mA
   
    是
    500 VAC,1分钟
    见接线图
   
    20KHz(单相) , 10KHz(两相)
    30KHz(单相) , 20KHz(两相)
    所有
   
    500米(标准输入)
    50米(高速计数器输入)
    300米(标准输入) 24输入
    漏型/源型 (IEC 类型1/漏型)
    24 VDC,4mA典型值时
    30V DC
    35V DC,0.5秒
    15 VDC,2.5mA
    5 VDC,1mA
    可选(0.2至12.8ms)
   
   
    1mA
   
    是
    500 VAC,1分钟
    见接线图
   
    20KHz(单相) , 10KHz(两相)
    30KHz(单相) , 20KHz(两相)
    所有
   
    500米(标准输入)
    50米(高速计数器输入)
    300米(标准输入)
    数字量输出特性
    本机集成数字量输出点数
    输出类型
    额定电压
    电压范围
    浪涌电流(最大)
    逻辑1(最小)
    逻辑0(最大)
    每点额定电流(最大)
    每个公共端的额定电流(最大)
    漏电流(最大)
    灯负载(最大)
    感性嵌位电压
    接通电阻(接点)
    隔离
    光电隔离(现场到隔离)
    逻辑到接点
    电阻(逻辑到接点)
    隔离组 16输出
    固态 - MOSFET(源型)
    24 VDC
    20.4至 28.8 VDC
    8A,100ms
    20 VDC,最大电流
    0.1 VDC,10KΩ 负载
    0.75A
    6 A
   
    10mA
    5 W
    L+ 减48 VDC,1W功耗
    0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值)
   
    500 VAC,1分钟
    -
    -
    见接线图 16输出
    干触点
    24VDC或250VAC
    5至30V DC或5至250V AC
    5A,4s (10%工作 率时)
    -
    -
    2.0A
    10A
   
    -
    30 W DC;200 W AC
    -
    0.2 Ω(新的时候最大值)
   
    -
    1500 VAC,1分钟
    100 MΩ
    见接线图
    延时(最大)
    断开到接通
   
    接通到断开
   
    切换
    脉冲频率(最大)
    机械寿命周期
    触点寿命
    同时接通的输出
   
   
   
    两个输出并联
    电缆长度(最大)
    屏蔽
    非屏蔽
    2μs(Q0.0, Q0.1),15μs(其它)
    10μs(Q0.0, Q0.1),130μs(其它)
    -
    20KHz(Q0.0和Q0.1)
    -
    -
    55°C时,所有的输出(水平安装)
    45°C时,所有的输出(垂直安装)
    是,仅输出同组时
   
    500米
    150米
    -
    -
   
   
    10ms
    1Hz
    10,000,000(无负载)
    100,000(额定负载)
    55°C时,所有的输出(水平)
    45°C时,所有的输出(垂直)
    否
   
    500米
    150米
    返回TOP
    CPU 226 DC/DC/DC 端子连接图
   
   
   

回复人:shui_yue 

 回复时间:2011/6/7 9:45:00

支持(677) | 反对(715)

 

    支持

回复人:qdkfqwzb 

 回复时间:2018/10/16 9:42:00

支持(326) | 反对(443)

 

    了解了。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳