发表人:xsqr0 发表时间:2007/12/4 19:45:00  

 

 本栏论题: 关于三菱FX2N编程的问题~~~~求解~~~  [1672]

    四条皮带运输系统
    四条皮带分别用四台电动机带动,启动时先启动最末一条皮带,经过1秒延时,再依次启动其他皮带机.停止时应先停止最前一条皮带机,待料运送完毕后再依次停止其他皮带机.当某条皮带机发生故障时,该皮带机及其前面的皮带机立即停止而后面的皮带机待运完后才停止.
    已知:L1-10M L2-8M L3-12M L4-5M
    皮带速度:1M/S
   
    急求!!!!!!!!!!!

以下是关于《关于三菱FX2N编程的问题~~~~求解~~~》论题的回复(共2篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/26 21:58:00

支持(408) | 反对(372)

 

    易展成立五周年,50万回馈新老客户!易展旗下有仪表展览网,电子展览网,工控展览网、环保及易展国际等24个行业网站。活动官方网站:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:yingmy 

 回复时间:2009/11/12 0:14:00

支持(339) | 反对(342)

 

    http://www.chinakong.com/forum/down.asp?id=17057
    这是我自己写的三个电机10秒依次起动,运行50秒,再依次关闭(间隔10秒)的程序,用了一个定时器和计数器,稍做改动,可应用于多个电机,更改定时器和计数器的值,可改变间隔和运行时间,给你做个参考,如需帮助,发邮件给我.