 本栏论题: 求教 三菱fx1s中,IST指令的用法?  [5418]

    求教三菱fx1s中,IST指令的用法?
   
    在使用方便指令IST指令编写“机械手传送”程序的时候,自动程序不能实现!
    请问,是机种不适合使用这个指令,还是别的原因?如果是别的原因,请给以解答。谢谢!
   
    具体的情况:
    程序检查无语法错误;
    PLC 型号:FX1S.
    使用的指令:方便指令IST;
    应用程序:机械手传送工作程序;
    故障表现:自动程序不能实现,S2不能被置位;
    回原点和手动程序可以实现;
   
    《 ld m8000;
    ist x10 s20 s27;
    stl s0
    out y0
    stl s1
    out y2
    stl s2
    out y4 》
   
   

以下是关于《求教 三菱fx1s中,IST指令的用法?》论题的回复(共6篇)

回复人:526008234 

 回复时间:2007/9/5 20:06:00

支持(365) | 反对(335)

 

    ist 指令在FX2N 上可以正常实现 机械手传送功能.
    但为什么在FX1N上就是不能呢?
    在1s上,指令是可以识别的呀!

回复人:526008234 

 回复时间:2007/9/25 20:53:00

支持(359) | 反对(486)

 

    我曾经 试过一次,在电脑上 安装了仿真软件,型号选的 都对,指令也可以识别,但就是不能实现这个功能 ?这是没有理由的,但这是事实。

回复人:chenmaokui 

 回复时间:2008/4/7 9:30:00

支持(1064) | 反对(399)

 

    为什么在电脑不能实现仿真呢?

回复人:rws8880 

 回复时间:2008/11/20 23:03:00

支持(618) | 反对(378)

 

    肯定可以
   

回复人:WJMF1 

 回复时间:2009/5/26 19:55:00

支持(546) | 反对(418)

 

    请教以下三菱FX2N PLC程序的含义
    LD X0
    MOV D510 VO
    MOV D1000VO D506
    谢谢

回复人:wangfuchao 

 回复时间:2010/12/6 13:27:00

支持(447) | 反对(490)

 

    上面是指针移动指令,相当于把D1000的值加上V0,然后传到D506寄存器中

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳