发表人:zhengxu 发表时间:2003/3/14 21:19:00  

 

 本栏论题: s7-400故障求助  [2939]

    现有S7 416-2DP 下挂若干套ET-200sc 近期CPU上间歇性出现BUSF故障信号(BUSF常亮,不闪烁)
      更换CPU后,BUSF闪烁,系统正常,怀疑CPU模块通讯接口有问题,打开CPU没有发现明显的脱焊问题.
      请高手指点谜津!
   
   
    zhengxu.xi.an@163.com

以下是关于《s7-400故障求助》论题的回复(共3篇)

回复人:jemi 

 回复时间:2003/3/14 23:43:00

支持(431) | 反对(414)

 

    回复:s7-400故障求助

    某个ET-200sc上有无故障指示?

回复人:zhengxu 

 回复时间:2003/3/15 0:13:00

支持(422) | 反对(341)

 

    回复:s7-400故障求助

    所有ET-200sc上均显示和cpu通讯故障.

回复人:雨之子 

 回复时间:2008/6/20 17:30:00

支持(311) | 反对(352)

 

    那检查下各站的通迅接口及插头接线