 本栏论题: 请教;热继电器的工作原理  [3054]

    请教;热继电器的工作原理?

以下是关于《请教;热继电器的工作原理》论题的回复(共11篇)

回复人:songgq12 

 回复时间:2007/5/18 20:23:00

支持(260) | 反对(498)

 

    热继电器里面有热敏元件的,当电路的电流大于继电器的设定时,热敏元件会变形,从而带动里面的机械连锁机构实现热继的跳脱/

回复人:黄荣 

 回复时间:2007/5/19 20:53:00

支持(390) | 反对(281)

 

    热继电器里面有一个双金属片,当大于额定的电流流过时就会使其弯曲变形,从而碰触微动开关,使其触点断开,继而断开控制电路。

回复人:tj4321 

 回复时间:2007/5/21 14:33:00

支持(596) | 反对(461)

 

    热继电器现分为机械式和电子式两种,机械热继电器是通过内部双金属片,温度系数不一样的原理制成,具体来说在通过同一过载电流时,发热弯曲变形的程度不一样,从而分开其触点,达到电机过载保护的目地.

回复人:tj4321 

 回复时间:2007/5/21 14:38:00

支持(302) | 反对(416)

 

    而电子式热继电器工作原理则是通过对线电流的实时检测,通过内部比较处理,当发现线电流超过事先设定电流时,通过执行机构输出断路信号,从而切断其在控制线路中的保护触点,达到其保护电机的目地,比机械式更精确,灵敏.

回复人:管工 

 回复时间:2007/6/1 19:27:00

支持(658) | 反对(580)

 

    老式的时间继电器的工作原理是:当主电路部分电流大于设定值时,内部的双金属片会弯曲,这样它断开了控制电路,使接触器线圈断电而达到保护作用.这只是本人的个人理解.供参考.

回复人:001001 

 回复时间:2007/7/6 21:22:00

支持(510) | 反对(381)

 

    双金属片电子式热继电器

回复人:qiuzhu23 

 回复时间:2007/8/5 14:58:00

支持(298) | 反对(294)

 

    式的时间继电器的工作原理是:当主电路部分电流大于设定值时,内部的双金属片会弯曲,这样它断开了控制电路,使接触器线圈断电而达到保护作用.这只是本人的个人理解.供参考.

回复人:jihongfu 

 回复时间:2008/7/9 16:54:00

支持(389) | 反对(357)

 

    谢谢以上回答

回复人:ileechen 

 回复时间:2008/9/29 10:18:00

支持(342) | 反对(735)

 

    很好~~~

回复人:shiji8888 

 回复时间:2013/1/3 20:50:00

支持(329) | 反对(379)

 

    henhao

回复人:shiji8888 

 回复时间:2013/1/3 20:50:00

支持(269) | 反对(213)

 

    good

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳