    石油化工静电接地设计规范”SH3097-2000
   
    国家石油和化学工业局2000-06-30批准 2000-10―01实施
   
   
   
    前言
   
      本规范是根据中石化(1995)建标字269号文的通知,由我公司主编的。
   
      本规范共分四章和两个附录。主要内容有:静电接地的范围、静电接地方式与静电接地系统接地电阻的要求:静电接地端了、接地板、接地支线、连接线、接地干线、接地体以及具体连接的一般规定:石油化工企业存在静电危害场所的具体规定。
   
      在编制过程中,进行了比较广泛的调查研究,总结了近几年来石油化工有关静电接地设计(施工)经验,吸取了国外先进标准(日本的《静电安全指南》1988年版、美国《静电作业规范》NFPA77-93、《对静电、闪点和杂散电流引燃的预防》APIRP2003-91、英国《防静电通用规范》BS5958 1983年版等)有关静电接地范围、非导体带电性指标、物质分类及具体作法等内容。征求了有关设计、生产、科研等方面的意见,对其中主要问题进行了多次讨论,最后经审查定稿。
   
      本规范在实施过程中,如发现需要修改补充之处,请将意见和有关资料提供给我公司,以便今后修订时参考。
   
      我公司的地址是:北京朝阳区安慧北里安园21号
   
      邮编:100101
   
      本规范的主编单位:中国石化集团北京石油化工工程公司
   
      参加编制单位:中国石油天然集团石化安全技术研究所
   
      中国石化集团洛阳石油化工工程公司
   
      中国石化集团上海金山石油化工工程公司
   
      主要起草人:张洁 谭凤贵 于长一 朱耀祥
   
   
   
   
      1 总则
   
      1.0.1 为了防止和减少静电伤害,保障石油化工企业安全生产,在石油化工设计中,贯彻预防为主的方针,采取防静电措施,做到技术先进、经济合理、安全适用,特制定本规范。
   
      1.0.2 本规范适用于石油化工企业存在静电危害的新建、扩建和改建工程的静电接地设计。
   
      1.0.3 静电接地是防止静电危害的主要措施之一。石油化工企业的防静电设计,应由工艺、配管、设备、储运、通风、电气等专业相互配合,综合考虑,并采取下列防止静电危害措施:
   
      1 改善工艺操作条件,在生产、储运过程中应尽量避免大量产生静电荷:
   
      2 防止静电积聚,设法提供静电荷消散通道,保证足够的消散时间,泄漏和导走静电荷;
   
      3 选择适用于不同环境的静电消除器械,对带电体上积聚着的静电荷进时行中和及消散;
   
      4 屏蔽或分隔屏蔽带静电的物体,同时屏蔽体应可靠接地;
   
      5 在设计工艺装置或制作设备时,应尽量避免存在高能量静电放电的条件,如在容器内避免出现细长的导电性突出物和未接地的孤立导体等;
   
      6 改善带电体周围环境条件,控制气体中可燃物的浓度,使其保持在爆炸极限以外;
   
      7 防止人体带电。
   
      1.0.4 静电接地设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现地有关强制性标准规范的规定。
   
      静电接地体的接地电阻计算,应符合现行国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83的有关规定。
   
   
      2 名词术语
   
      2.0.1 工业静电industrial static electricity
   
      静电是对观测者处于相对静止的电荷。由它所引起的磁场效应较之电场效应可以忽略不计。静电可由物质的接触与分离、静电感应、介质极化和带电微粒的附着等物理过程而产生。工业静电是生产、储运过程中在物料、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电。
   
      2.0.2 带电体electrified body
   
      正负电荷数量不相等,对外界显示电的特性的物体或系统。
   
      2.0.3 带电区electrified area
   
      带电体上积聚静电的部位。
   
      2.0.4 物质静电特征参数
   
      1 体积电阻率volume resistivity
   
      表征物体内导电性能的物理量。它是单位横截面积、单位长度上材料的电阻值,其单位为欧[姆]·米(Ω·m)
   
      2 表面电阻率surface resistivity
   
      表征物体表面导电性能的物理量。它是正方形材料两对边间的电阻值,与物体厚度及正方形大小无关,其单位为欧[姆](Ω)。
   
      3 电导率conductivity
   
      表征材料导电性能的物理量。其与电场强度之乘积等于传导电流密度,即σE=j。电导率的单位为西[门子]/米(S/m)。
   
      2.0.5 静电起电、积聚和消散
   
      1 静电起电electrostatic electrification
   
      由于物体的接触分离、静电感应、介质极化和带电微粒的附着等原因,使物体正负电荷失去平衡或电荷分布不均,而在宏观上呈现带电的过程。
   
      2 静电积聚electrostatic accumulation
   
      由于某种起电因素使物体上静电起电的速率超过静电消散的速率而在其上呈现静电荷的积累过程。
   
      3 静电泄漏electrostatic leakage
   
      带电体上的电荷通过带电体自身或其他物体等途径向大地传导而使之部分或全部消失的过程。
   
      4 静电消散electrostatic dissipation[decay]
   
      带电体上的电荷由于静电中和、静电泄漏、静电放电而使之部分或

以下是关于《石油化工静电接地设计规范SH3097-2000》论题的回复(共1篇)

回复人:佟大野 

 回复时间:2024/1/23 17:21:00

支持(241) | 反对(316)

 

    6666

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳