估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
(摘) |
|
以下是关于《电线额定承载电流计算 》论题的回复(共16篇,分2页显示) |
|
回复人:鲍山居士 |
回复时间:2009/2/1 10:56:00 |
|
|
电线的额定承载电流值既是一个技术问题,更是一个现实问题,选用不当是要出安全事故的,会耽误生产或生活活动的。真诚地建议作者重新修正你的所谓估算口诀,多向有实践经验的师傅请教,因为理论值在现实中是要进行修正的。我只问你一句:你家装修时你敢用你的估算值吗?你作为电气工程负责人你敢采用你的估算值施工吗?
|
|
|
回复人:zjl2008 |
回复时间:2009/2/3 10:13:00 |
|
|
谢谢,受教了,实际情况应按负载,温度,热比来计算才进行先择,
发表是大家讨论方案可行否
|
|
|
回复人:张先生 |
回复时间:2009/4/1 21:27:00 |
|
|