发表人:abcit 发表时间:2002/12/29 10:49:00  

 

 本栏论题: 请现出你的良策  [3218]

    我要同时测试一百二十个开关,测试次数为八百万次,如有任何一个不良则应记录是哪一个开关,当前测试次数,每一个开关只要记录前十次不良,再有就是不良记录要能很方便的查询,请说说你的良策。
   
   
   

以下是关于《请现出你的良策》论题的回复(共7篇)

回复人:wangfeng 

 回复时间:2003/7/6 11:09:00

支持(257) | 反对(458)

 

    回复:用32位的加法运算可以解决,没有必要用计数器。应该有121个输入点,其中一个是用来计数和表示开关已动作。

    不知道是否正确

回复人:su79121 

 回复时间:2003/7/5 10:17:00

支持(312) | 反对(336)

 

    回复:只能把记数器串联使用

    好象还是太多了吧

回复人:小小工程師 

 回复时间:2002/12/29 23:09:00

支持(478) | 反对(319)

 

    回复:PLC 方案!!

    - 設定120計数器
    - 每成功开关一次, 計数器减一.
    - 每个开关设定10个数据寄存器, 预设为零.
    - 每次开关失败, 把計数器内容存入数据寄存器.
    - 测试完成, 把数据寄存器重刷零.
    - 结果很容易在数据寄存器内查到.
   
   
   

回复人:P.H 

 回复时间:2003/7/2 20:54:00

支持(537) | 反对(361)

 

    回复:用计数器不行吧!它需要八佰万次的!有一点我不明白如何测试不良记录?

    

回复人:abcit 

 回复时间:2002/12/30 22:27:00

支持(441) | 反对(313)

 

    回复:PLC 方案!!

    请说说如何存数及查询谢谢!
   
   
   

回复人:小小工程師 

 回复时间:2002/12/30 23:02:00

支持(599) | 反对(261)

 

    回复:存数及查询方法!

    - 每次开关不良, 把计数器内数据copy到指定数据寄存器内.
    - 查询指定数据寄存器内数据, 就知道开关不良的次数.
    - 可用显视屏显视.
    - 或用PC经RS232口读取.
   
   
   

回复人:abcit 

 回复时间:2002/12/31 15:06:00

支持(621) | 反对(252)

 

    回复:存数及查询方法!

    可以说说用哪种命令可以完成存及取的任务。新年好!
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳