想用普通的手提安装SSS与欧姆龙的PLC c200h不能连机,但我用西门子的编程器却可以,不知是什么原因?
|
|
以下是关于《欧姆龙连机问题》论题的回复(共17篇,分2页显示) |
回复:可能与你用的软件有关!
我也遇到过这样的情况!可以连上,读出,监控,但写入是空的。我重装也没用,后来格了WINDOWS,重装系统,再装就OK!你试试!
|
|
回复:应该没有问题?注意波特率等参数的设置,不过最好采用CPT或CXP
应该没有问题?注意波特率等参数的设置,不过最好采用CPT或CXP
|
|
回复:欧姆龙连机问题
一般安装时默认参数设置,就能连上,一般是可以的。连不上有可能是串口损坏。你换个机器试试能行吗?
我也曾拿手提和台式机联过,刚开始可以,后来不行了。第一次用台式机连的,用过几次连不上了,据OMRON公司技术人员看过,说是PLC的串口坏了。第二次在现场用手提,用过一段时间手提的串口坏了,后来换了一台手提才行。据ORMON公司技术人员解释,计算机和PLC连线时,不能带电插拔,否则容易损坏串口。
|
|
回复:欧姆龙连机问题
手提电脑串口是没问题的因为我们试过的.
|
|
回复:降低串口速率即可解决。
如何降低手提机串口速率呢?是直接在SSS里设吗?那PLC的又怎么样设?
|
|
回复:欧姆龙连机问题,我可以解决
你所用是sss版本过高,兼容性可能不好,你可以用OMRON专用的LSS ,用LINKUNIT连接即可。
|
|
回复:欧姆龙连机问题,我可以解决
不是版本问题,使用问题
|
|
回复:有那么些中国人,故作含蓄,其实狗屁不懂!!!问这号人干嘛,
|
|
回复:西门子的编程器能和OMRON的PLC连接通讯?不可能吧!
|
|
回复:西门子的编程器能和OMRON的PLC连接通讯?不可能吧!
是可能的,我用过。绝对没有问题。
|
|
|