实例演示:
用ModbusTCP转ModbusRTU转换器,用来连接ABB的变频器,然后用200SMART PLC控制这个ABB变频器,下面以200SMART PLC读取变频器的其中一个参数温度来举个例子:
一、所用硬件设备:
1.ABB品牌变频器型号ACS510
2.ModbusTCP转ModbusRTU模块
3.西门子200SMART PLC
二、硬件连接图示如下:

三、参数设置如下:
1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600,n,8,1;站号地址1
2.ModbusTCP转ModbusRTU模块设置的相关参数:
(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置


(2)Modbus RTU侧从站设置

3. ACS510 ABB变频器寄存器地址是4010,这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其设定温度参数改为123

4. 西门子200 SMART PLC程序如下:
注意:西门子modbus地址读写加一位,从4011开始,指针指向VW5000地址,然后监控表里就能读过来刚才变频器设定的数据,如下

通过上述简单的操作设置,就可以实现上位机通讯,另外通过大连德嘉的这个模块也可以直接和上位机监控软件通讯,如WinCC、组态王、力控……
使用该模块的好处是,如果直接通过485方式连接的话,这样通讯稳定性不好,干扰很大;
如果用大连德嘉的这款模块,转成以太网方式要比485方式通信快,而且还不会有干扰。
具体详见www.dl-winbest.com
|