1、任务要求:
有四台电动机M1、M2、M3、M4。启动时,按下启动按钮,电动机M1启动,经过5秒后电动机M2启动,再经过5秒M3启动,再经过5秒M4启动;停止时,按下停止按钮时,同样每隔6秒电动机从M4依此停止。
2、控制要求:
(1)当电动机启动到M3时,按下停止按钮,电动机M3停止,其后间隔6秒M2停止,M2停止后间隔6秒M1停止。其它依次类推。
(2)四台电动机应有过载保护,当其中一台或多台电动机出现过载保护时,所有电动机应立即停止运行。
(3)电路应有急停按钮,当出现故障时,按下急停按钮全部电动机立即停止运行。
(4)具有故障报警功能,有故障时(如电动机过载、按下急停等),故障报警指示灯HL1以1Hz频率闪烁,故障报警信号要在PLC从新上电或改变运行方式才会解除。
(5)4台电动机均为Y形接法。
|