发表人:JIANGKANG 发表时间:2005/6/28 9:37:00  

 

 本栏论题: 三菱PLC输入点的接法和西门子的差别  [7556]

    都是PLC,差别怎么这样大呢?谁讲讲其中的道理

以下是关于《三菱PLC输入点的接法和西门子的差别》论题的回复(共9篇)

回复人:solidl 

 回复时间:2005/7/28 1:06:00

支持(407) | 反对(789)

 

    回复:厂家设计和所用元件有别

    西门子PLC输入端为负端共用,所以输入为高电平有效;三菱PLC输入端为正端共用,所以输入为低电平有效;而台达PLC输入光藕为双向,所以输入既可以高电平有效,又可以低电平有效。
    电子知识了解的多了,就见怪不怪了!

回复人:haisheng83 

 回复时间:2005/7/30 0:56:00

支持(656) | 反对(537)

 

    回复:理解有误

    西门子PLC输入端,即可以负端公用,也可以正端公用。目前几乎所有PLC都可以这样,三菱的也不例外。即可以高电平有效,也可以低电平有效。

回复人:solidl 

 回复时间:2005/8/2 15:29:00

支持(358) | 反对(360)

 

    回复:haisheng83,你的说法未必成立

    haisheng83:
    三菱F1X系列PLC在设计时已经把输入端分组,每一组的正端已经在机子内部连接到+24V,每一个输入通道只引出一负端。使用时,X1和COM短接,即认为输入有效(不能再接24V电源了)。请问:在这样的PLC上,输入端要求高电平有效,如何能实现?
    而西门子S7-200 PLC的输入端尽管也分了组,但是每一组的共用端单独引到端子上,而另一端单独引出,使用时还必须接入24V直流电源才行。
    西门子S7-200 PLC的输入端是否能支持双向电平,等我试验完再告诉你!

回复人:haisheng83 

 回复时间:2005/8/31 9:22:00

支持(351) | 反对(323)

 

    回复:等待结果〉〉〉〉

    试验完了吗?

回复人:silveryin 

 回复时间:2007/9/25 13:49:00

支持(442) | 反对(476)

 

    关注中。

回复人:BJSDZC 

 回复时间:2009/6/17 21:33:00

支持(571) | 反对(686)

 

    FMS菲默斯集散控制器,可以不分PNP或NPN均可完成输入要求,完全隔离任何干扰!!! [0]
   
    FMS菲默斯自动化系列产品,菲默斯(中国)北京时代卓成科技发展有限公司 总部 FMS触摸屏,可编程序控制器,智能集散监视与控制器,固态继电器,编码器,工业控制电气等.
    FMS菲默斯集散控制器,可以不分PNP或NPN,三线或二线制均可完成输入要求,完全隔离任何干扰!!!有4路,8路,16路,与PLC一对一的联接即可,同时可以连接常闭也可以常开点,
    输出点具有功率放大控制器10A,直接大功率电磁阀等!!!
    PLC的损坏有二个因素,一是软件没有编写完好,二是周边没有保护,
    FMS菲默斯集散控制器,是PLC的硬件保护神!!!
    具体性能超群,联系电话:010-86758515/20,
    http://www.fine-inc.cn/

回复人:追忆 

 回复时间:2009/9/5 15:11:00

支持(363) | 反对(474)

 

    使用理念不一样
   

回复人:hjh2688 

 回复时间:2010/4/30 11:03:00

支持(556) | 反对(554)

 

    都一样的。要么源型,要么漏型

回复人:liaoxibei 

 回复时间:2014/1/20 16:18:00

支持(416) | 反对(710)

 

    学习了啊

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳