发表人:saphy 发表时间:2005/5/24 20:43:00  

 

 本栏论题: 三菱FX2N-4AD输入得到数据怎么会差别这么大???  [7850]

    在使用FX2N-4AD上,我遇到了一个困难,哪位大侠帮帮忙呀!
    在先前没有在输出端接入负载时,A/D模块上的偏移与增益我没有调整,运行正常,由#29写入的信号也没有显示错误;当接了负载后,再运行FXGP-WIN程序,#29报错,错误在b1 ,b10和b12上;b10是由于数字超过显示范围报错,可是原来运行程序时数字值并没有显示的那么大,是没有超出范围的;当我调整偏移与增益后,b1,b12错误消失,但是得到的数字值 还是很大,很容易超出范围而报错!
    现在运行原来的未调整A/D的偏移与增益时的程序,其它条件都跟原来一样,发现得到的数字值已经发生了很大改变,例如:原来显示62,现在变成了1837!而且这时还提示 偏移与增益 错误!!!
    哪位高手帮忙指点呀!毕业设计呀,没时间了!多谢!
   

以下是关于《三菱FX2N-4AD输入得到数据怎么会差别这么大???》论题的回复(共14篇)

回复人:my6844169 

 回复时间:2006/6/16 10:50:00

支持(1195) | 反对(532)

 

    回复:三菱FX2N-4AD输入得到数据怎么会差别这么大???

    我以前也有这样的情况不过有可能是你的数位错啦.FX2N-4AD是32位的,还有可能是你接线有问题.你能确定你所接线的方式跟你程序里的4-20ma和0-10v一致吗

回复人:xxxxx 

 回复时间:2005/5/29 16:01:00

支持(596) | 反对(790)

 

    回复:平均输入采样值的次数调高

    平均输入采样值的次数调高

回复人:sundej 

 回复时间:2005/5/26 8:33:00

支持(591) | 反对(572)

 

    回复:请教楼主

    偏移和增益是什么意思啊?

回复人:market 

 回复时间:2005/5/25 2:04:00

支持(812) | 反对(611)

 

    回复:肯定是接线的问题。

    不是设置的问题。
    按照说明书正确接线不会有这样大的差距

回复人:saphy 

 回复时间:2005/5/25 10:35:00

支持(733) | 反对(542)

 

    回复:接线?我再仔细看看吧

    布线的问题?我再仔细看看, 谢谢了!

回复人:saphy 

 回复时间:2005/5/25 16:01:00

支持(418) | 反对(502)

 

    回复:接线没有问题呀,A/D电源也正常???急救

    会不会是其它的问题?线没有问题呀!
    大侠帮忙,急救!!!

回复人:guomei 

 回复时间:2005/5/25 17:18:00

支持(719) | 反对(480)

 

    回复:能告诉传感器的信号吗?

    4-20ma还是0-5v
   
    以前我遇到过,不是接线就是量程设置问题

回复人:saphy 

 回复时间:2005/5/26 8:31:00

支持(724) | 反对(531)

 

    回复:谢谢!又有新情况!

    PLC输入的是4~20MA的电流信号,我只用到了5.0~13.5MA这个范围,
    昨天调试发现了一个现象,调整不同的增益,输入5MA电流,通过A/D取得的数据按照某种规律变化(通道平均输入采样值的次数为4),而且每变化1MA电流,数据差值发生相应的变化;例如:增益为5000时,5MA处的电流得到数据为250,数据寄存器里每个MA数据变动50;增益为10000时,相应的为125和25。似乎正好是倍数!
   

回复人:fjqzcx 

 回复时间:2005/5/27 19:48:00

支持(473) | 反对(544)

 

    回复:直接在模拟输入后加入滤波程序就可以了

    这是它的通病,十台有九台是这个样子

回复人:JIANSAN 

 回复时间:2005/6/15 13:47:00

支持(1263) | 反对(633)

 

    回复:未必!PLC接地点方不到地方也会出问题

    未必!信号线接地也是个很重要的问题,我曾经遇到过,将PLC的接地端接入N线,信号立马好多了,再在程序中加入滤波程序,就彻底稳定了

回复人:fjqzcx 

 回复时间:2005/6/15 20:31:00

支持(740) | 反对(506)

 

    回复:情况是多种多样的,你PLC的电源进线是什么电源性质的?

    我们一年就这一款PLC使用量可以达到六十多台,我们碰到的情况相对比较多,你碰到的可能是其中一种不具有代表性.

回复人:湛南 

 回复时间:2009/1/11 16:03:00

支持(792) | 反对(808)

 

    情况是多种多样的,你PLC的电源进线是什么电源性质的?
   
   

回复人:wgt11523 

 回复时间:2010/6/12 17:15:00

支持(406) | 反对(549)

 

    学习

回复人:gzyfauto 

 回复时间:2012/12/22 0:53:00

支持(377) | 反对(373)

 

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳