发表人:bijian 发表时间:2005/6/26 10:41:00  

 

 本栏论题: 多台PLC的接地问题?  [9962]

    控制柜内有多台PLC,但听说有单点接地的道理,可多台PLC的接地端如何接地。接地的形式如何。

以下是关于《多台PLC的接地问题?》论题的回复(共19篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:market 

 回复时间:2005/9/22 17:16:00

支持(836) | 反对(1085)

 

    回复:参考

    良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。PLC的接地线与机器的接地端相接,接地线的截面积应不小于2mm2 ,接地电阻小于100Ω;如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给PLC接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开;若达不到这种要求,也必须做到与其它设备公共接地,禁止与其它设备串连接地。接地点应尽可能靠近PLC。
   

回复人:740 

 回复时间:2005/9/22 17:37:00

支持(1147) | 反对(853)

 

    回复:market,你的论点不敢恭维!

    1、接地线的截面积应不小于2.5mm2(国标),而不是2.0mm2
    2、接地点应该靠近干扰源大的地方,而不是靠近PLC,PLC的对外干扰小,尽快消除干扰最重要。

回复人:KANGWEI 

 回复时间:2005/6/29 9:56:00

支持(838) | 反对(908)

 

    回复:网上摘抄的,很经典!

    接地就好比城市里的排水管道。产生的静电就好比是排水管道里的水。
    管道如何让水尽快地排除需要做到以下几点:
    1、管道的管径要大,就像接地极、接地线要粗。
    2、管道网尽可能的减少节点,让水直接排入地下,如果排水管道的节点多,水流自然就慢,好比接地极的静电放电就慢,干扰不能很快消除,因此,所有设备的接地必须直接用一个点接入地。也就是单点接地。
    3、管道内的水不是均匀的,有的地方水多,有的地方水少,入地口皆可能放在水多的地方,这样,管道里的水就放得快。静电也是如此,接地点尽可能的放在容易产生静电的设备处,比如变频器、可控硅电加热等设备旁。
   
    理解了排水管道的道理,自然就会如何搭接自己系统的接地系统了。
   

回复人:wangshenh 

 回复时间:2005/7/8 9:48:00

支持(977) | 反对(1647)

 

    回复:楼下的老哥说得对,应该是共点接地

    楼下的老哥说得对,应该是共点接地,单点接地的叫法不妥

回复人:ag1980625 

 回复时间:2005/7/1 9:35:00

支持(839) | 反对(985)

 

    回复:不错

    不错

回复人:zhangyibi 

 回复时间:2005/6/26 15:30:00

支持(1028) | 反对(978)

 

    回复:确切的说,应该叫共点接地

    确切的说,应该叫共点接地,也就是用一个接地点,将所有PLC的接地端引出共同接入接地点。而不能用串联的方式接入。

回复人:ulreeji 

 回复时间:2005/9/10 15:34:00

支持(999) | 反对(955)

 

    回复:有道理

    有道理

回复人:jgchx11 

 回复时间:2007/4/25 15:33:00

支持(1260) | 反对(859)

 

    接地电阻小于100Ω吗?

回复人:220student 

 回复时间:2007/8/8 9:31:00

支持(943) | 反对(1179)

 

    好说的太好了学习

回复人:hedong12 

 回复时间:2009/3/4 9:34:00

支持(868) | 反对(849)

 

    是呀 我也赞同他们的说发 我们公司现在就在改造这个接地问题 以前我们是接在一起的 是很危险的 直得顶一下

回复人:马如年工控 

 回复时间:2009/11/13 21:52:00

支持(773) | 反对(782)

 

    为什么要接地;接地有多少种;每种接地的接地电阻是多少;为什么要对它们进行规定;先从低规学起吧。

回复人:马如年工控 

 回复时间:2009/11/13 22:19:00

支持(775) | 反对(720)

 

    共同学习。屏蔽,接地,干挠,0v,+15v,—15v,24v等等慢慢理解,别搞混了。共同提高

回复人:fanxiao168 

 回复时间:2010/3/2 15:29:00

支持(687) | 反对(671)

 

    因楼主说是控制柜内的多个PLC接地问题,故我认为单点接地成为可能。首先要保证控制柜有良好的接地,并且控制柜应该有接地排的,在接线时注意将各个PLC的接地都单独用导线连接到这个接地排就可以了!这样的解法就被认为是单点接地了!回答完毕!

回复人:jxhnihao 

 回复时间:2010/7/4 15:59:00

支持(713) | 反对(771)

 

    很不错呀

回复人:天山雪松 

 回复时间:2011/2/1 17:22:00

支持(1131) | 反对(897)

 

    我认为接地的好坏取决于接地电阻的大小,只要接地电阻够就行,并且电阻越小越好,接点应该靠近干扰源大的地方

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳