发表人:pzhlgy |
发表时间:2006/6/14 21:41:00 |
|
|
| 本栏论题: |
为何笔记本用PCMCIA串口卡与S7-200不能建立连接 [3447] |
本人买了一块PC转RS232串口卡,是BBL品牌的。驱动安装正常,就是不能与S7-200通讯。我买的PC/PPI电缆却没有波特率选择开关,只是一条直通线。请高手给予赐教! |
|
以下是关于《为何笔记本用PCMCIA串口卡与S7-200不能建立连接》论题的回复(共6篇) |
|
回复:为何笔记本用PCMCIA串口卡与S7-200不能建立连接
我也遇到过这个问题,没有波特率选择开关的直通线。不能和计算机通信,在台式机上可以的
|
|
|
回复:为何笔记本用PCMCIA串口卡与S7-200不能建立连接
你买的是根国产S7-200电缆,我认为判断故障的方法如下:
1 在有串口的PC机上确定电缆的好坏;
2 插上PCMCIA串口卡,在设备管理器上看COM口编号,在通讯方式上作出端口选择(一般是com3);
3 检查plc全部通讯速率
|
|
|
回复:为何笔记本用PCMCIA串口卡与S7-200不能建立连接
电缆没问题,PCMCIA串口只能选择com4,通讯率正常,是电缆不匹配。烦请赐教!
|
|
|
上海敏研机电科技有限公司
http://www.minyantech.com
复杂控制系统专家
西门子S7-200 0XB0进口系列PLC
西门子S7-300系列PLC
富士UG221 UG320等系列触摸屏
丹佛斯FC51 FC201 FC301/302
变频器电/水控制柜制冷机-空调
|
|
|
电缆没问题,PCMCIA串口只能选择com4,通讯率正常,是电缆不匹配。烦请赐教!
|
|
|