·程序如何一段一段的调试
·请教有关PLC防止相碰的问题
·几种代表性嵌入式操作系统比较
·《自控系统与手控系统》
·西门子S7-200 SMART PLC模拟量输入模块2、3、4线制接线详解(附接线图)
·我惯用的“模拟量数据采集抗干扰方法”,感觉不是很好,数据会有跳变,请大家讨论是否还有更好的方法
·玻璃池窑投料机结构示意图
·RS485与温控仪通信问题
更多..
MicroPoint工控博客
工程师
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·玻璃窑炉温度范围是多少?
·玻璃熔窑安装中的几个技术问题
·平板玻璃池窑结构图和各部位作用
·富氧燃烧速度
·蓄热式马蹄焰玻璃池窑平剖面图
·GE PLC 系统在辽化烯烃厂P31装置改造工程中的应用
·如何做好一名电气设计
·三相异步电动机接线盒如何接线
·ME常用操作图示(主要部分)
·西门子6RA28控制的调速系统F16故障解决
·PLC输入信号正负逻辑判断
·什么是DCS?
·SIMATIC S7系统综述——S7-400 CPU设计
·PLC输出点选择的一种认识
·小型PLC中宏的适用及相关系统软件改进设想
诚聘:电气工程师(软件编程)
求职:公司内勤(大学本科、其他)
求职:电气维护(中专、技师)
求职:电气安装(大学本科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
西门子PLC论坛分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
模拟量值0-10v或者4-20mA与整数值的对应关系
以下是关于《西门子s7-300plc模拟量与整数值的关系 》论题的回复(共77篇,分6页显示)
共6页 第1页 末页 下一页
回复时间:2005/12/14 18:46:00
支持(13817) | 反对(1473)
回复:谢谢大家 再请教, 两者为线性关系吗
再请教, 两者为线性关系吗
回复时间:2005/12/13 20:56:00
支持(30771) | 反对(1194)
回复:西门子s7-300plc模拟量与整数值的关系 和位数有关 2^16
和位数有关 2^16
回复时间:2005/12/13 22:50:00
支持(13826) | 反对(1188)
回复:错!! 不是2^16,应该是2^15。有一个符号位,数据位是15位。
不是2^16,应该是2^15。有一个符号位,数据位是15位。
回复时间:2005/12/13 19:49:00
支持(53310) | 反对(1666)
回复:答复: 0-10v: 0v——0, 10v——32768 4-20ma: 4ma——0 20ma——32768
0-10v: 0v——0, 10v——32768 4-20ma: 4ma——0 20ma——32768
回复时间:2006/3/6 13:11:00
支持(56220) | 反对(1399)
回复:答复: 模块不同,对应关系也不相同
模块不同,对应关系也不相同
回复时间:2006/1/26 16:17:00
支持(11979) | 反对(1330)
回复:质疑: S7-300的模拟量模块型号很多,不同的型号,精度不同,有13位、14位还有12位、15位以及符号位等。 他们之间有区别,不仅仅是32768,32768是针对15位转换精度。
S7-300的模拟量模块型号很多,不同的型号,精度不同,有13位、14位还有12位、15位以及符号位等。 他们之间有区别,不仅仅是32768,32768是针对15位转换精度。
回复时间:2007/5/15 11:55:00
支持(7597) | 反对(1211)
回复时间:2007/5/21 10:05:00
支持(9198) | 反对(1330)
4~20mA 对应的是0-27648 32768是益出值了 对不?
回复时间:2007/5/28 6:36:00
支持(54562) | 反对(1140)
线性关系!
回复时间:2007/7/8 10:24:00
支持(10961) | 反对(1262)
xuexi
回复时间:2007/7/9 15:31:00
支持(54552) | 反对(1382)
查硬件手册嘛
回复时间:2007/7/9 16:24:00
支持(6115) | 反对(1198)
学习了,谢谢
回复时间:2007/7/29 20:02:00
支持(56343) | 反对(1376)
4ma=0没错 但是20ma应该是等于27648 32768只是其溢出值
回复时间:2007/8/16 16:54:00
支持(15748) | 反对(1082)
qqqqq
回复时间:2007/8/16 22:50:00
支持(11538) | 反对(1270)
32768只是其溢出值
共6页 第1页 末页 页次: 1 2 3 4 5 6 页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
温度控制仪
三菱PLC
涡街流量计
国产三菱PLC-FX
MA20E磁栅数显
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳