发表人:flyingyoun 发表时间:2006/9/1 19:04:00  

 

 本栏论题: s7-200模拟量输出模块信号输出问题  [4792]

    我最近用s7-200模拟量输出模块em232 输出两路模拟量.我用的是指令是movw vw0 aqwo
    为什么模块的端子没电压或电流呢,它的信号指示灯也没亮,只有24伏电压的指示灯亮的.是不是有什么开关没开呀?我仔细找了模块上的开关啊,没有开关的,请各位帮我.谢谢了!

以下是关于《s7-200模拟量输出模块信号输出问题》论题的回复(共8篇)

回复人:flyingyoun 

 回复时间:2006/9/1 19:06:00

支持(492) | 反对(374)

 

    回复:s7-200模拟量输出模块信号输出问题

    我的是224xp.cn 输出模块是em232 .我输入的vw0里有数据啊,监控的时候还显示呢,我用电压表测量了本机上的电压输出也没有电压啊。是不是cpu 上有什么开关没开 啊?
    我在书上开说有DiP开关的,我没看到啊。
   

回复人:gfwj 

 回复时间:2009/10/12 16:40:00

支持(504) | 反对(327)

 

    首先确定你输出的是电流还是电压,然后看你的MOV 传送指令中的计算数字是 电流4-20mA 对应的是6400-32000

回复人:gfwj 

 回复时间:2009/10/12 16:42:00

支持(484) | 反对(388)

 

    vw0的数据是哪里来的 是设置的还是赋值的 计算数字要是电流看在不在6400-32000的范围内,若是不在肯定是不对的

回复人:ygr 

 回复时间:2010/4/8 14:24:00

支持(450) | 反对(574)

 

    传输程序没错,是AQW0输出地址错误,AQW0为224XP模拟输出占用,详情见S7-200使用手册

回复人:xueli77 

 回复时间:2010/8/7 10:20:00

支持(445) | 反对(387)

 

    谢谢!

回复人:norstar00 

 回复时间:2010/11/10 21:50:00

支持(895) | 反对(416)

 

    范围很重要,不要溢出

回复人:空洞 

 回复时间:2016/8/1 11:23:00

支持(218) | 反对(393)

 

    好文章,搂主辛苦,支持一下,顶!

回复人:rdhhzjz6 

 回复时间:2021/3/25 8:04:00

支持(601) | 反对(302)

 

    范围很重要,不要溢出

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳