注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·3孔插座,地线、接零线、相线怎么接的
·传感器的分类
·质询:指示灯的颜色问题?
·铜导线和铝导线的安全电流如何计算?请不要讲大道理,大理论,只求经验估算
·开关合闸失灵的原因
·线径单位AWG是什么意思,与mm怎么换算?
·阀门定位器的调校问题?
·ProTool是否可以与S7-200通讯?
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·电工题测试,师傅能做,指教一下吓米
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·电线额定承载电流计算
·漏电断路跳脱怎样查原因啊!
·关于电机保护用热继整定值的说明
·橡皮和塑料绝缘导线明敷载流量(安培)
·漏电保护器应用中的几个问题
·低压电器基本概述
·断路器与上下级电器保护特性的配合要求
·断路器的一般结构
求职:售后服务(中技、技术员)
求职:部门主管(中专、工程师)
求职:工程安装(大学专科、在校大学生)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
C45N型断路器的额定电流是在环境温度在+40℃下定义的。 以额定电流为10A的断路器为例: 当环境温度为-30℃时,断路器内可以长期流过而不会使断路器已闭合的触点分断的电流将上升为10.8安。 当环境温度为+50℃时,断路器内可以长期流过而不会使断路器已闭合的触点分断的电流将下降为9安。 国内其它型号的断路器的额定电流一般是在环境为+25℃下定义的。 同样额定电流为10A的DZ12断路器在环境温度为+40℃时,就可能自动跳闸了。原因之一当然是因为在+25℃以上时,不会引起跳闸的最大允许流过电流下降了。原因之二是,不少DZ12的生产厂家为了避免超负荷时不能自动切断电路,从而引起事故,在生产DZ12时,把上述电流调在小于额定电流值的状态下,以使DZ12的”保安”灵敏度很高,事实上,这样做直接引起了不能满负荷供电的故障。 关于C45N系列小型限流断路器的额定电流参数,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注http://www.iacmall.com/
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
户外高压熔断器
户外高压真空负荷开关
T型ATS开关(二段
Eurofarad
定电压输入隔离稳压输
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳