当电动合闸失灵时,应先判断是电气回路故障还是机械部分故障。如接触器不动,则是控制回路故障。如接触器动作,合闸铁芯不动,则是主合闸回路故障。如主合闸铁芯动作,但出现卡劲或机构挂不牢脱落现象,一般是机械故障(但有时也与电气回路有关,如跳跃闭锁及辅助触点打开过早,使断路器失灵,则是机械部分与电气回路两部分故障引起的)。
以下是关于《开关合闸失灵的原因》论题的回复(共1篇)
回复时间:2020/5/4 16:51:00
支持(496) | 反对(479)
不太明白具体是什么问题