 本栏论题: 教您如何处理电子式漏电断路器的误动故障  [608]

    (1)三极漏电断路器,用于三相四线电路中。由于零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器,所以,只要一启动单相负载,断路器就会动作。
      解决方法:三相四线电路必须使用三相四线漏电断路器。
      (2)漏电断路器的负载侧的零线接地,会使正常工作电流经接地点分流入地,造成漏电断路器误动作。
      解决方法:将零线接到漏电断路器电源侧的零线。
      (3)漏电断路器的负载侧的导线较长,有的是紧贴地面敷设,存在着较大的对地电容,这样就存在着较大的对地电容电流,有可能引起断路器误动。
      解决方法:漏电保护器尽可能靠近负载安装,或者选用漏电动作稍大的断路器。
   
    关于电子式漏电断路器误动故障的原因及处理方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   