 本栏论题: 教您如何将西门子S7-200系列PLC与伟创变频器进行通信连接  [783]

    一、 变频器在与CPU226通信前须做好以下准备工作:
      1.确认已安装好AC60系列485通信模块;
      2.用一根带9针阳性插头的串口通信电缆连接在CPU226 PLC的自由通信口端(PORT0或PORT1),电缆另一端的第3、8线分别接在CHV变频器A+、B-端子上;
      3.预先设置变频器以下参数:
      H-66=0//变频器设为从站
      H-67=1 //变频器通讯地址为1
      H-69=3 //通讯波特率9.6K
      H-68=1 //(E、8、1)//通讯数据偶校验
      E-01=2 //变频器的运行采用通讯方式
      E-02=6 //变频器的给定频率设定采用通讯方式
      二.PLC内存使用说明
      西门子S7-200系列PLC的自由通讯端口编程必定会用到两个指令,即XMT(发送)指令和RCV(接收)指令。编写程序时需要为这两个指令指定数据缓冲区,一般以最低位数为0的地址作为数据缓冲区的起始地址。
      1.发送指令XMT缓冲区(写/读)
      VB100 //xmt指令要发送的字节个数
      VB101 //变频器通讯地址(01)
      VB102 //modbus功能码(06/03)
      VB103 //变频器被写地址高位/变频器被读起始地址高位
      VB104 //变频器被写地址低位/变频器被读起始地址低位
      VB105 //被写数据高位/被读数据字个数高位
      VB106 //被写数据低位/被读数据字个数低位
      VB107 //被发送数据CRC低位
      VB108 //被发送数据CRC高位
   
    关于西门子S7-200系列PLC与伟创变频器的通信设置方法,以上就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   