STEP 7版本5.5有哪些新特性?
下列主题区已经作了更新:
操作系统
• 自V5.5版本的STEP 7起,支持操作系统MS Windows 7 Professional、Ultimate和Enterprise(标准安装)。
• 自SP1起,您可使用32位和64位版本的操作系统。有关这方面的更多详细信息,请参见文件"Readme.rtf"。
组态和诊断硬件
• 自V5.5版本的STEP 7起,可以从多台IO控制器创建I设备。
• 自V5.5版本的STEP 7起,可使用PROFINET共享设备功能。
• 自V5.5版本的STEP 7起,可以动态分配IP地址和设备名称。
• 自V5.5版本的STEP 7起,可以为多个域组态介质冗余。
• 自V5.5版本的STEP 7起,可以为IO设备组态等时模式。
• 自V5.5版本的STEP 7起,可以直接从"Windows开始菜单"安装硬件升级程序。
• 自V5.5版本的STEP 7起,可以管理Web服务器的用户权限。
• 自V5.5版本的STEP 7起,可以通过安全的HTTPS连接访问Web网页。
• 自V5.5版本的STEP 7起,可以为TCP连接组态保持激活时间。
• 自V5.5版本的STEP 7起,可以同时为一个以上的模块下载I&M数据(使用多项选择)。
• 自STEP 7 V5.5 SP2版本起,可以组态带多个PROFINET接口的PROFINET设备。
• 自STEP 7 V5.5 SP2版本起,可以在MRPD ("路径重复的介质冗余")的基础上创建高性能的环形组态。
• 自STEP 7 V5.5 SP2版本起,可以操作支持将PROFINET用作共享设备或I设备的S7 CP。
• 自STEP 7 V5.5 SP2版本起,还可通过HW Config的在线视图启动"设备工具",如"S7-PCT"。
• 自STEP 7 V5.5 SP2版本起,可以将PROFINET IO系统组态为具有容错CPU V6.0的系统冗余状态。
• 自STEP 7 V5.5 SP2版本起,可以在HW Config中方便地组态PROFIenergy。
• 自STEP 7 V5.5 SP3版本起,可通过STEP 7将PROFINET IO设备中的HART现场设备插入到例如ET200M模块中。
• 自STEP 7 V5.5 SP3版本起,由于开始时无需加载详细信息,因此能以更快的速度提供可访问节点的列表。
• 自STEP 7 V5.5 SP3版本起,集成了基金会现场总线的用户文档。
• 自STEP 7 V5.5 SP3版本起,制作过程更快速(通过PLC > 编译并下载对象进行访问)
• 自STEP 7 V5.5 SP3版本起,可(根据介质冗余协议 - MRP)组态多个环。
• 自STEP 7 V5.5 SP3版本起,可组态带有WinAC RTX的基金会现场总线组件。
• 自STEP 7 V5.5 SP4版本起,在可访问节点列表中增加"IP地址"列。
• 自STEP 7 V5.5 SP4版本起,可以组态多控制器设备(参见多控制器设备)。
• 自STEP 7 V5.5 SP4版本起,最多4个控制器可访问同一个设备(及其子模块)。
在操作期间修改系统 (CiR)
• 对STEP版本进行升级时,STEP 7 V5.4版本之前(包含V5.4)关于用于PROFIBUS的RUN模式中的硬件配置(CiR)限制不再适用于V5.5版本。
• 自STEP 7 V5.5 SP3版本起,引入了DP/FF链路。
标准库
• 从STEP 7 V5.5版本起,通过为CPU的集成PROFINET接口的程序控制的组态添加了SFB104 "IP_CONF"扩展了系统功能。
• 从STEP 7 V5.5版本起,通过添加用于启用或同步用户Web网页的SFC99 "WWW"扩展了系统功能。
• 从STEP 7 V5.5版本起,通过添加用于接收数据记录的SFB73 "RCVREC"和用于使数据记录在I设备上可用的SFB74 "PRVREC"扩展了系统功能。这些SFB仅对S7-300 CPU有效。
• 自V5.5版本的STEP 7起,扩展了带SSL-ID W#16#xy9C的系统状态列表。这提供关于已组态的工具转换器及其工具的信息。
• 自V5.5版本的STEP 7起,包括以下S7通信的FB:FB28 "USEND_E"、FB29 "URCV_E"、FB34 "GET_E"、FB35 "PUT_E"。这些FB仅用于S7-300 CPU,且仅位于通过集成PN接口的连接上。
• 自V5.5版本的STEP 7起,以下两个通过Industrial Ethernet用于开放式通信的FB有了新名称:FB210 (原名称:"S5FW_TCP")现称为"FW_TCP",FB220(原名称:"S5FW_IOT")现称为"FW_IOT"。
• 自V5.5版本SP1的STEP 7起,增强了系统功能,增加了PROFIenergy块FB53、FB815至FB817以及FC0至FC8。
• 自STEP 7 V5.5 SP3版本起,通过PROFIenergy块FB 820和UDT 820增强了系统功能。
报告系统错误
• 自V5.5版本的STEP 7起,可以选择是否在启动CPU时评估从站的状态。
• 自V5.5版本的STEP 7起,在"消息预览"、"打印"和"打印预览"对话框中显示或实现消息的附加文本。
• 自V5.5版本的STEP 7起,还可以下载在HW Config中通过"报告系统错误"生成的块
• 自V5.5版本SP1的STEP 7起,通过优化消息创建,大大减少了消息背景的生成时间和数目。
• 自V5.5版本SP1的STEP 7起,您可导出项目中选定的设置,将其应用到另一个项目中。
• 自STEP 7 V5.5 SP4版本起,可以为消息设置一种所选显示语言中不存在的默认语言。
系统诊断
• 自V5.5版本的STEP 7起,有两个"十六进制格式的诊断"对话 |