PT50热电阻如何和PLC热电阻模块连接? [9434] |
手中有热电阻PT50,可是PLC热电阻模块只有PT100档,如何连接处理呢? |
|
以下是关于《PT50热电阻如何和PLC热电阻模块连接?》论题的回复(共11篇) |
|
回复:需要数据处理
PT50和PT100的区别:
1、PT50是0度电阻值50欧
2、PT100是0度电阻值100欧
但他们的温度曲线是一样的,PLC热电阻模块采集后需要做以下处理。
|
|
|
回复:需要数据处理
先具体测量pt50零度时的plc的转换A/D数据值TO,
|
|
|
回复:这还需要具体吗?
单纯放大不行吧,毕竟有一个基数,基数也放大码,动动脑子吧。
|
|
|
本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
qq:1455457295
|
|
|
S7-200 FX-2AD-PT 温度输入模块好像只能识别PT100的传感器吧!如果用PT50的那就用变送器吧!
|
|
|