 本栏论题: 西门子s7-200PLC模拟量输入数值不稳定原因分析  [946]

    模拟量输入数值不稳定可能是如下原因:
      
    1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
      
    2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
      
    可以用如下方法解决:
      
    1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
      
    背景是:
      .模拟量输入模块内部是不隔离的;
      .共模电压不应大于 12V;
      .对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
      
    2.使用模拟量输入滤波器。
      
    在Micro/Win 中进入“View > System block> Tab: Analog Input Filters”
      
    .选择模拟量输入滤波;
      
    .选择 “Number of samples”和“Deadband”
   

西门子s7-200PLC模拟量输入数值不稳定原因分析


   
    图1 设置模拟量滤波
      
    “Number of samples”指定了选中进行滤波的通道进行平均值计算的采样数。滤波得出的数值就是已采样的n个数值的平均值,而n就是“Number of samples”的值。
      
    死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值
   