发表人:ghoge |
发表时间:2006/1/21 14:13:00 |
|
|
本栏论题: |
PLC源型、漏型是什么结构? [16819] |
|
以下是关于《PLC源型、漏型是什么结构?》论题的回复(共25篇,分2页显示) |
回复:个人的见解
1、PLC源型、漏型主要是针对PLC输入点/输出点的接线方式,而不是PLC输入/输出结构。当然是直流输入和输出的方式。
2、源型、漏型主要是输入/输出点的公共点而言,比如com、cm、m等。
3、当公共点接入负电位时,就是源型接线。接入正电位时,就是漏型接线。
4、有的PLC即可以源型接线,也可以漏型接线,比如S7-200。有的PLC只能接成其中一种,不能转换。
|
|
回复:源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言
源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言。
源型输入是指输入点接入直流正极有效
漏型输入是指输入点接入直流负极有效
源型输出是指输出的是直流正极
漏型输出是指输出的是直流负极
|
|
回复:个人看法
源型和漏型比较正确的说法应该是针对PLC的接线。因为目前大多PLC都是支持双极性,也就是,既可以负电极有效,也可以正电极有效。看你把PLC怎么接了,也就是接成原型接法还是漏型接法。
|
|
回复:个人看法:用“高电平有效、低电平有效”的说法比“源型、漏型”说法贴切
高电平有效、低电平有效对任何PLC种类,都具有通用的说服力。
而源型、漏型需要首先讲明plc的输入特性,不同的特性还有源型、漏型接法。太繁琐。
个人看法,欢迎探讨
|
|
回复:谢谢!
有图就好了

|
|
就是公共点,如果电流是流向PLC的,就是漏型,从PLC流出的就是源型
|
|
就是公共点,如果电流是流向PLC的,就是漏型,从PLC流出的就是源型
|
|
实际就是PNP还是NPN三级管的问题,找个图一看就明白了
|
|
总结性发言:
还是yulei_1 说的比较到位“如果电流是流向PLC的,就是漏型,从PLC流出的就是源型”。
这个话题是针对DI模块而言,而且是从通道的电流方向这个角度定义,DI模块工作时,每个通道的电流方向要么流出,要么流入。因此而定义“电流是流向DI通道的,就是漏型,从DI通道流出的就是源型”。
|
|
|