发表人:mendas 发表时间:2013/4/14 16:00:00  

 

 本栏论题: 简单的问题困扰着我  [1026]

    问题描述:
    由一个继电器控制一个电动机,继电器和电动机的工作电压均为24V DC,由一个总的电源开关控制。电动机为低压直流串激式电动机,工作电流较大(50A以上),继电器是最基本的常开式电磁继电器,仅控制这一个电动机。但是现在发现继电器工作可靠性不高,偶尔会发生内部触点粘连,继电器处于常闭状态,造成电动机意外运转。现在想要监控继电器的状态,当触点粘连时发出警告,避免此时打开总电源,造成电机不受电机操作开关控制而意外运转。
    设想:
    采用什么样的监控措施,能在触点粘连时发出某种警告(音响或灯光)?而当电动机的操作开关正常打开时,继电器正常闭合不会激发该警告。
   
    本人菜鸟,请高手点拨。谢谢!

以下是关于《简单的问题困扰着我》论题的回复(共3篇)

回复人:mendas 

 回复时间:2013/4/21 15:50:00

支持(430) | 反对(304)

 

    请指教一下吧。

回复人:助理工程师 

 回复时间:2013/4/24 10:59:00

支持(302) | 反对(340)

 

    把电源分离,控制电源和主控电源分离,控制电源始终闭合,继电器的辅助触点接入指示灯。指示灯的电源也是控制电源提供。

回复人:wenrenwen 

 回复时间:2013/5/5 19:25:00

支持(360) | 反对(363)

 

    你这个情况,确实会发生粘住。1.电动机为低压直流串激式电动机,用2个继电器,分接在2端。2.在会产生粘住的下桩头接上一个小的继电器一端,继电器的另一端接另一极。肯定行的。