 本栏论题: PLC定时器的定时与程序扫描周期  [6450]

    比如西门子S7系列PLC CPU中,定时器的最小时基为10毫秒。也就是说,S7系列CPU的最小定时时间为10毫秒。如果用户程序代码量比较大,程序扫描周期过了10毫秒,可能会出现如下情况:
    尽管定时时间已经到达,但CPU还没有执行到相关的程序逻辑。
    提示:当用户程序中需要非常常短的定时功能时,需要考虑程序扫描周期对定时器状态读取的影响。由于CPU中的定时中断是由硬件来保证的,并且有高于081的优先级,所以在这种情况下,建议用户使用定时中断的功能来替代定时器的功能。

以下是关于《PLC定时器的定时与程序扫描周期》论题的回复(共3篇)

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/1/29 11:18:00

支持(442) | 反对(367)

 

    原则上使用要求精度较高,且定时器时间小于100mS的非周期触发定时器,都应该采用中断方式实现,如果定时时间小于50mS,同时又是短周期(小于100mS)重复,则CPU会忙于中断而导致正常程序的实现,造成卡涩或经常“死机”现象。建议这些功能采用告诉计数和输出的专用模块,否则,PLC应顾不了怎么快的运算。

回复人:LG5088 

 回复时间:2015/6/6 15:45:00

支持(396) | 反对(478)

 

    正确分类程序,层级关系做好,尽量按块做,不用的停止调用,这样可以有效加快cpu扫描时间。
   

回复人:空洞 

 回复时间:2016/8/1 11:26:00

支持(581) | 反对(439)

 

    好文章,搂主辛苦,支持一下,顶!