发表人:wjp0918 发表时间:2005/8/14 12:01:00  

 

 本栏论题: 请教各位高手 S7-300的远程I/O(急)  [1808]

    请教各位高手S7-300的远程I/O问题:我现在需要从100米外的地方采集数据,点数估计AI:20,想直接拉线,其中的模拟量信号会不会测不准?采用什么电缆合适?其中的模拟量有电流和热点阻输入,请高手赐教!

以下是关于《请教各位高手 S7-300的远程I/O(急)》论题的回复(共3篇)

回复人:boshooh 

 回复时间:2006/3/5 15:23:00

支持(469) | 反对(353)

 

    回复:请教各位高手 S7-300的远程I/O(急)

    没有任何问题,用屏蔽电缆直接接即可,500米以内没有任何问题。

回复人:nnwilo 

 回复时间:2011/3/19 11:34:00

支持(542) | 反对(503)

 

    屏蔽线最好是自己焊的

回复人:强仔880215 

 回复时间:2015/9/21 12:37:00

支持(352) | 反对(288)

 

    电流信号用屏蔽线没问题,热电阻信号最好使用变送器编成4-20MA标准电流信号传输至PLC。