发表人:pkw841113 发表时间:2011/10/13 18:48:00  

 

 本栏论题: 三菱PLC怪问题,请教各位高手!  [1359]

    用三菱PLC FX1S-14MT来控制白山步进电机驱动器。直接用DRVA指令来控制电机的正反转,[DRVA K1000 K200 YO Y1]和[DRVA K—1000 K200 YO Y1]没问题,正反转都很正常。后来把方向信号换成除Y1以为的如Y2等,均不能正常的正反转,一直向一个方向转,为什么?在线等,急!

以下是关于《三菱PLC怪问题,请教各位高手!》论题的回复(共3篇)

回复人:redrose 

 回复时间:2011/10/14 16:29:00

支持(267) | 反对(267)

 

    在反转时延下时

回复人:ilovesh 

 回复时间:2011/10/17 17:04:00

支持(559) | 反对(309)

 

    谢谢!帮我解决了现场实际问题,非常感谢楼主!

回复人:性金哥1 

 回复时间:2020/2/13 9:49:00

支持(147) | 反对(473)

 

    哥们,程序上换成Y1以外的点,硬件上也要把方向信号接到Y1以外的点。