发表人:macaw 发表时间:2004/1/17 20:10:00  

 

 本栏论题: 三菱plc FX2N 的一个小应用问题,求救!!!!  [13954]

    我以前学过一些plc的知识,不过没做过实验。
    现在我的课题是用plc控制的。说起来很简单。
    一个步进电机,带驱动器。我需要的动作是,按下开始键后,电机顺转一圈,然后停1s,然后再反转一圈。
    输入:X000, 总开关
    输出:y000, 连到步进电机的step上
    y001,连到步进电机的dir(方向)上
    y002,也连到步进电机的step上。
   
    LD X000 总开关
    OUT PLSY K500 K400 Y000 输出脉冲
    LD T0 K10 定时1s
    OUT T0
    LD T0
    OUT Y001 改变电机的转动方向
    LD Y001
    OUT PLSY K500 K400 Y002(Y000) 再输出脉冲
   
    始终不能实现反转。连线没有问题,请各位大侠帮忙看一下是不是程序的问题。我希望只按一个键实现正反转。
   

以下是关于《三菱plc FX2N 的一个小应用问题,求救!!!!》论题的回复(共36篇,分3页显示)

 共3页  第2页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:weinaihao1 

 回复时间:2008/7/5 9:02:00

支持(558) | 反对(726)

 

    Y001在程序中用中间虚拟继电器M100直接通过手动或Y0来控制给定信号。
   

回复人:weinaihao1 

 回复时间:2008/7/5 9:02:00

支持(579) | 反对(638)

 

    Y001在程序中用中间虚拟继电器M100直接通过手动或Y0来控制给定信号。
   

回复人:hshdjw 

 回复时间:2009/7/27 18:17:00

支持(606) | 反对(738)

 

    学习了一回,谢谢

回复人:yingmy 

 回复时间:2009/11/12 7:19:00

支持(1007) | 反对(541)

 

    http://www.chinakong.com/forum/down.asp?id=17059
    这是我写的步进电机正反转,PLSY在使用中,前一个指令要断开后,才可使用另一个PLSY.帮我测试一下,有问题留在贴子上

回复人:chenjian01 

 回复时间:2010/1/3 9:56:00

支持(1010) | 反对(543)

 

    LD X0
    SET M0
    LD M0
    PLSY K500 K500 Y0
    LD M8029
    OUT T0 K10
    RST M0
    LD T0
    SET M0
    OUT Y1

回复人:chenjian01 

 回复时间:2010/1/3 9:59:00

支持(627) | 反对(465)

 

    上面有点错:
    LD X0
    SET M0
    LD M0
    PLSY K500 K500 Y0
    LD M8029
    SET M1
    RST M0
    LD M1
    OUT T0 K10
    LD T0
    SET M0
    RST M1
    OUT Y1

回复人:hbgs2001 

 回复时间:2010/2/4 10:16:00

支持(606) | 反对(591)

 

    北京慧博时代科技有限公司位于海淀区中关村,做为中关村高新技术企业,是国内最早的一家专业维修各类工业、军工、航天等领域设备电路板的芯片级维修公司,现提供以下plc维修服务: 富士 PLC维修、安川 PLC维修、三肯 PLC维修、三菱 PLC维修 、日立 PLC修理、西门子 PLC维修、ABB PLC维修、丹佛斯 PLC维修及各类软启动器,以及其他品牌PLC修理
    地 址:北京海淀区知春路108号豪景大厦A座1801室(北京慧博时代科技有限公司)
    速递地址:北京海淀区昆明湖南路空军西郊干休所内
    邮局地址:北京海淀区2715信箱 邮 编:100097
    维修部电话: 010-88459350
    传真:010-88453028
    联系人:夏海涛
    手机:13240138010
    网址:www.huibogs.com www.dianlubanweixiu.com

回复人:kenyjfkdc 

 回复时间:2010/3/24 23:55:00

支持(690) | 反对(547)

 

    用脉冲输出完成标志即可

回复人:zhanxiaosa 

 回复时间:2010/7/21 22:10:00

支持(499) | 反对(805)

 

    PLSY 只能使用一次,如果需要多次使用,放在步进指令中,或者重复接通前面的触发条件

回复人:yinzhengpi 

 回复时间:2011/4/7 22:32:00

支持(484) | 反对(981)

 

    学习了

回复人:ckx9621 

 回复时间:2011/4/8 13:39:00

支持(652) | 反对(401)

 

    学习了

回复人:幸运娃161 

 回复时间:2011/5/16 23:51:00

支持(372) | 反对(540)

 

    回复人:chenjian01  回复时间:2010-1-3 9:59:00
   
    上面有点错:
    LD X0
    SET M0
    LD M0
    PLSY K500 K500 Y0
    LD M8029
    SET M1
    RST M0
    LD M1
    OUT T0 K10
    LD T0
    SET M0
    RST M1
    OUT Y1
    --------------------------------
    (回复人:chenjian01)引用
    偶认为比较完整了。

回复人:hjh2688 

 回复时间:2011/5/17 13:16:00

支持(1020) | 反对(528)

 

    用RS触发指令应该可以

回复人:yuchen9182 

 回复时间:2012/3/27 21:50:00

支持(607) | 反对(619)

 

    学习了

回复人:1069165234 

 回复时间:2012/5/3 18:50:00

支持(423) | 反对(421)

 

    路过 学习

 共3页  第2页   首页  末页   页次: 1  2  3      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳