发表人:sxhsxhs |
发表时间:2003/12/14 10:16:00 |
|
|
| 本栏论题: |
三菱FX2N系列PLC编程遇到的一个问题 [14954] |
三菱FX2N系列PLC,M8005为检测PLC电池电压低的内部指令,编了一句程序,LD M8005 OUT Y14, Y14外部连接一指示灯,可只要程序一运行,此灯就亮,即使我把程序改为LDI M8005 OUT Y14,此灯仍然亮,但实际上此时PLC电池电压并不低,因为PLC本身也有一个检测PLC电池电压的指示灯,它并没有亮。希望大家给我解答一下,谢谢。 |
|
以下是关于《三菱FX2N系列PLC编程遇到的一个问题》论题的回复(共22篇,分2页显示) |
|
“M8005为触点利用型继电器
意思就是用户不能直接编程驱动,,
LDI M8005 OUT Y14 实际上是直接对它进
行驱动
这就是利用M8005的触点啊,LDI M8005 OUT Y14怎么就算是驱动了,明明是驱动Y14,M8005没有驱动,只是利用了触点而已,这样都不能用,M8005是个摆设吗?
|
|
|