发表人:990732821 发表时间:2006/2/20 9:22:00  

 

 本栏论题: 施耐德 Concept 技术应用(一)   [16353]

    1.关于编程软件ConceptXS , ConceptS , ConceptM , ConceptXL主要区别。
   
    ConceptXS和ConceptS 只能对Momentum PLC 进行编程, 无Concept Security。
    ConceptM可对Compact 和Momentum PLC进行编程,无Concept Security。
    ConceptXL可对Quantum、Compact、Momentum、Atrium进行编程,有Concept Security。
   
    2.Concept S 和Concept M有多用户版吗?
   
    对于Concept软件而言, 只有XL版才有单用户和多用户版, 而Concept S 和Concept M 只有单用户版, 没有多用户版, 所以如果用户需要3个Concept M的拷贝的话, 那么用户必须定3套Concept M的单用户版.
   
    3. Quantum以太网模板140NOE771X0上Appl灯亮,是什么原因?怎样使之熄灭?
   
    NOE模板如果发生过系统崩溃,就会在模板内部创建一个记录文件,并且NOE模板上的Appl灯亮。要想使之熄灭,用IE浏览器进入NOE模板,进入NOE Diagnostics,再进入Crash Log File Diagnostics,崩溃信息会显示出来,点击“Clear Crash Log File”,就可以清除这些崩溃信息,Appl灯也会熄灭。
   
   
    4.在Concept2.2 SR2做I/O map时,找不到Quantum As-i模板140EIA92100,此模板有可能应用于Concept2.2 SR2下吗?Quantum As-i模板能配置在本地机架,RIO分站,DIO分站上吗?
   
    Concept2.2 SR2不支持As-i模板140EIA92100,必须是Concept v2.5,Modsoft v2.61,Proworx Nxt v2.1支持此模板。此模板可配置在本地机架,RIO分站,DIO分站上。本地机架最多可配4个EIA92100,RIO分站最多可配4个EIA92100,DIO分站最多可配2个EIA92100。
   
    5. 在Concept2.5中没有140NOE771x1, 那么如何在Concept2.5中配置140NOE771x1 ?
   
    如果想在Concept2.5中配置140NOE771x1, 必须先在Concept2.5 SR2数据库中增加对新的140NOE77101和140NOE77111模板的支持, 具体操作步骤如下:
     先从enterprise上下载NOE_Support_EN.zip文件
     在计算机硬盘中创建一个备份文件夹, 将concept目录下的Config.dll, Aiconfig.dll和Modconf.exe以及concept\dat目录下的sysinfdb.s(0..3)文件拷贝到备份文件夹
     “开始”→”程序”→”Concept2.5”→”ModConnect Tool”
     “file” →”Open installation file”→选择NOE771x1.mdc文件→点击”ok”
     在”Select Modules”界面中点击”Add All”, 然后点击”Close”
     在”Concept Module installation”界面中点击”file”, 然后点击”Save changes”(注意: 如果不执行该步骤, 模板将无法加入数据库)
     退出Modconf.exe后即可在Concept2.5中配置140NOE771x1.
   
    6.如何获得Quantum内部的一些系统状态?以及RIO分站或DIO分站每个I/O模块的状态?
   
    在Concept中如用IEC编程,可通过功能块PLCSTAT获得Quantum内部的一些系统状态,此功能块的输出PLC-STAT包含了11个字,RIO-STAT包含了160个字,DIO-STAT包含了106个字,注意此功能块的输出DIO-STAT仅与RIO分站上的状态信息相关,而不是DIO分站上的信息。
    要获得某个RIO分站或某个DIO分站上I/O模块的状态,可分别用功能块RIOSTAT或DIOSTAT。
   
    7.Quantum中断锁存模块140HLI34000能用于双机热备系统中吗?Concept中用IEC编程,有中断指令吗?
   
    中断锁存模块只能用于本地机架,不能用于RIO或DIO分站上,故不能用于双机热备系统中。Concept中只有984LL中才有中断处理指令,Quantum中断有基于硬件的中断和基于定时器的中断,所有中断指令在984LL/Fast I/O Instructions下。IEC中无中断指令。
   
    8.在Concept中如何打开数据类型编辑器?
   
    在Concept中,使用File→Open→File Format Data Type Files(*.dty)来打开数据类型编辑器。如果用户要自定义数据类型,可打开数据类型编辑器创建导出数据类型。注意要存一个导出数据类型,File→Save和File→Save as是虚的,直接用命令File→Exit.
   
    9.在Concept数据类型编辑器中生成了一个导出数据类型,但在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下看不到这个数据类型,是什么原因?
   
    有可能是导出数据类型放置的路径不对。如果定义的数据类型为全局导出数据类型,必须放置在Concept/DFB目录下,全局导出数据类型可用于Concept任何项目或任何DFB中。这样生成任何新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下均能看到这个数据类型。如果定义的数据类型为局部导出数据类型,则只能放置于相应项目的目录下的DFB子目录下。局部导出数据类型仅能被此项目或其所在的DFB使用。如生成一个新的项目,在Concept中的Variable Editor下Data Type一栏下将看不到这个局部导出数据类型。
   
    10.Concept中的IEC方式支不支持变址寻址, 如果支持, 如何实现?
   
    Concept中的IEC方式支持变址寻址, 先生成一个数组变量XXXARRAY和一个整型变量CONTROL, 则其变址寻址的书写格式为XXXARRAY [CONTROL],有关Concept中的IEC方式下的变址寻址有以下注意事项:
     变址寻址只适用于ST编程方式
    

以下是关于《 施耐德 Concept 技术应用(一) 》论题的回复(共17篇,分2页显示)

 共2页  第2页   首页  上一页   

回复人:Bryan 

 回复时间:2012/8/10 21:56:00

支持(459) | 反对(520)

 

    哈哈,很不错

回复人:zealot2009 

 回复时间:2013/5/28 9:07:00

支持(503) | 反对(639)

 

    顶一下,关注中

 共2页  第2页   首页  页次: 1  2      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳