发表人:丹阳机电 发表时间:2008/9/30 8:41:00  

 

 本栏论题: pt100铂热电阻与S7-200plc接线后,检测温度失真!  [4559]

    采用PT100热电阻和s7-200plc,热电阻专用模块连接接线,实际检测的温度比实际温度要高出十几度,连线采用屏蔽电缆,稳定性很好,就是检测温度失真。

以下是关于《pt100铂热电阻与S7-200plc接线后,检测温度失真!》论题的回复(共4篇)

回复人:glenxu 

 回复时间:2009/1/6 15:54:00

支持(629) | 反对(526)

 

    正确!因为你读到的是实际温度的10倍,请将数字直接除10就是实际温度

回复人:nxhtln 

 回复时间:2009/2/8 21:45:00

支持(439) | 反对(468)

 

    看看DIP开关SW7 0为摄氏度1为华氏度

回复人:ygr 

 回复时间:2009/12/5 17:52:00

支持(463) | 反对(692)

 

    测量一下连接PT100至AD模块EM231RTD之间的线路总电阻
    PT100回路电阻增加0.385欧,温度就增加1°度

回复人:xiayule 

 回复时间:2020/7/28 11:42:00

支持(424) | 反对(267)

 

    路过学习一下