发表人:chen_wei 发表时间:2007/8/13 12:09:00  

 

 本栏论题: 在CPU315-2DP中OB1和OB35中调用子程序有什么区别  [7574]

    300中OB1与OB35中调用子程序(FB/FC)有什么区别,用ADD_R做流量累积FB,并在OB35中调用相应的FC,但出来的结果总是不准确,相差很大,在模拟器中做实验最后的累加值比实际值大很多,并且在实际的硬件里,相应FC中部分调用FB的功能会莫名其妙的死掉(其中的变量都未达到高限值),在模拟器中不会。(注:所有的数据类型都为REAL)
   
    软件为:PCS7
   

以下是关于《在CPU315-2DP中OB1和OB35中调用子程序有什么区别》论题的回复(共3篇)

回复人:fangsan 

 回复时间:2007/8/13 14:21:00

支持(586) | 反对(601)

 

    OB1是PLC每个扫描周期都要调用子程序
    OB35以定时中断的方式调用子程序。
    每次扫描周期的周期时间是不同的,不能用作累积。累积误差还是要检查FC。要显示的累积值需要和OB35设定时间对应转换。

回复人:竹洁 

 回复时间:2012/1/11 11:37:00

支持(464) | 反对(814)

 

    OB1是主程序
   
    其他OB基本都是中断程序,不过功能不一样
   
    子程序就是FB,FC之类的
   
    个人觉得
   

回复人:liuranlan5 

 回复时间:2012/10/25 15:30:00

支持(414) | 反对(559)

 

    优先级不同