    正常情况下,断路器电路中电感大于电容,但由于某种原因使电感电压升高, 电感磁饱和,感抗减小,出现感抗与容抗相等,甚至感抗小于容抗形成相位反转,引起铁磁谐振,激发产生持续的较高幅值的铁磁谐振过电压,铁磁谐振过电压不会超过3倍相电压,实践表明,大多在1.5~2倍之间。铁磁谐振可以是基波谐振、高次谐波谐振、分次谐波谐振。
      这种谐振产生的过电压的幅值虽然不高,但因过电压频率往往远低于额定频率,铁心处于高度饱和状态,其表现形式可能是相对地电压升高、励磁电流过大或以低频摆动,引起绝缘闪络、避雷器炸裂、高值零序电压分量产生、虚幻接地现象出现和不正确的接地指示。严重时还可能诱发保护误动作或在电压互感器中出现过电流引起TV烧坏。尽管10kV装设了一次消谐器,但一次消谐器是在发生谐振以后才会起作用,铁磁谐振可以持续较长时间,只是由于一次消谐器的作用,谐振持续时间很短,但并不能从源头杜绝谐振。
      无论是操作过电压、线性谐振,还是铁磁谐振,都应在10kV母线侧装设了过电压保护器、一次消谐器。
   
    关于断路器谐振过电压的防范措施,意思就是详细介绍了,希望能够对大家有所帮助。
   