发表人:jiangweitao 发表时间:2012/6/9 12:06:00  

 

 本栏论题: STEP7如何初始化数据块,  [6457]

    我用STEP7连接S7-300 PLC,建立一个DB数据块,下载后,发现实际值和初始值不一样,但是STEP7软件中菜单中“初始化数据块”始终发灰色,无法使能,求教如何初始化数据

以下是关于《STEP7如何初始化数据块,》论题的回复(共2篇)

回复人:1明 

 回复时间:2012/6/10 15:32:00

支持(415) | 反对(466)

 

    1、在菜单命令“视图”中,切换到“数据视图”
    2、在菜单命令“编辑”中,点击“初始化数据块”
    OK!

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/9/18 9:37:00

支持(369) | 反对(371)

 

    请讲你的“初始化程序”写到OB100中,然后在OB100中处理需要处理的数据(DB),
    OK!