发表人:yesliu 发表时间:2005/6/30 15:35:00  

 

 本栏论题: 时间顺序控制中定时器的数目减少问题  [1733]

    时间顺序控制是不是每一步都需要定时器,项目中要求时间顺序步30部,难道每一步都需要一个定时器,又没有减少定时器的方法。

以下是关于《时间顺序控制中定时器的数目减少问题》论题的回复(共6篇)

回复人:三月桃花 

 回复时间:2006/3/11 12:02:00

支持(346) | 反对(292)

 

    回复:时间顺序控制中定时器的数目减少问题

    一个定时器就可以。

回复人:大哥 

 回复时间:2005/7/2 11:23:00

支持(794) | 反对(444)

 

    回复:时间顺序控制没有必要采用步进指令和顺序控制指令

    时间顺序控制没有必要采用步进指令和顺序控制指令.
    应该采用一个定时器,用定时器的经过值比较。

回复人:pengjun 

 回复时间:2005/7/3 1:03:00

支持(356) | 反对(341)

 

    回复:同感!

    看来这位大哥对PLC研究的比较透,支持!!!

回复人:changjiang 

 回复时间:2005/6/30 16:32:00

支持(470) | 反对(673)

 

    回复:用一个即可,没有必要要30个

    用一个即可,没有必要要30个
    1、首先设置30部的时间,放在数据区内(16位)
    2、顺序控制步数切换的同时,将下一步的数据用MOVE指令从新设置定时器的设定值。如此循环。

回复人:zhangpeng 

 回复时间:2005/7/1 14:52:00

支持(646) | 反对(554)

 

    回复:思路正确,但也有点多余

    思路正确,但也有点多余。
    占用30个数据寄存器实在多余,在你2中,直接用MOVE、时间常数设置定时器的设定时间。

回复人:yesliu 

 回复时间:2005/7/1 9:30:00

支持(394) | 反对(570)

 

    回复:能用一个简单的程序解释一下吗?

    谢谢!