发表人:匿名 |
发表时间:2001/12/27 20:25:00 |
|
|
| 本栏论题: |
请教用PLC中的高速计数精确定位器问题! [5976] |
我现在要用S7-200精确的控制轧钢中的飞剪的定位,如何解决,时间响应来得及吗?谢谢诸位前辈!!
|
|
以下是关于《请教用PLC中的高速计数精确定位器问题!》论题的回复(共11篇) |
|
回复:采用高速计数的定位中断,时间响应是来得及的
采用高速计数的定位中断,时间响应是来得及的
|
|
|
回复:采用光电编码器,plc用高速计数,计数频率能达到30k/s
|
|
|
回复:采用光电编码器,plc用高速计数,计数频率能达到30k/s
注意 30K之計數器並不能滿足飛剪之精度需求
說明如下
1. 假設線速度100米/分時編碼器之輸出脈沖為30Kpulse/sec
2. 則該編碼器之最大解析度為 = 1米/30Kpulse = 55 um/spulse
3. 再加上追蹤誤差(+/-5pulse)
4. 再加上機械誤差等等
能滿足您原先設定之目標嗎?
|
|
|
回复:检测精度不代表最终实际精度,plc只是系统的一部分,还要看执行机构
1、你的假设是对的,但这个精度难道不高吗?从目前的plc的性能,高精度定位是没有问题的,关键是执行机构,
2、执行机构是高速定位非常关键的,是采用普通的变频器还是伺服电机还是步进电机。它们与plc如何配合才是高精度定位的关键。
3、探讨plc在这个系统中毫无意义,因为plc是没有问题的。
|
|
|
回复:plc从检测到执行程序输出,能达到微米级,最终的精度取决于执行机构
|
|
|
回复:采用光电编码器,plc用高速计数,计数频率能达到30k/s
用光电编码器,plc用高速计数输入,用比较指令。
|
|
|
回复:比较指令肯定不行了,在高速计数状态,只有采用中断的方式,比如定位中断就可以完成
|
|
|
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ相
|
|
|