请教!!!我单位的PLC经常烧毁!!!! [11702] |
我单位的PLC经常烧毁!!!!用的是24V电源!!!但地线与交流的共地!!!望指教!!! |
|
以下是关于《请教!!!我单位的PLC经常烧毁!!!!》论题的回复(共23篇,分2页显示) |
|
建议加滤波器、隔离变压器,如果是输出Q部分建议加隔离小继电器,或续流二极管、浪涌电压抑制电容等,具体要看究竟是什么故障和原因才能采取有效措施。
|
|
|
PLC的接地线不要和电机的接地线接一起。PLC应该有一个专用接地线,如果有扩展单元,扩展单元的接地线应与基本单元接地线结一起。
|
|
|
问题分析:
一、电源问题:
1、采用的24vdc电源是一般的AC/DC电源吗?如果是请增加可靠稳压电路。
2、采用的24vdc电源是DC稳压电源吗?如果是请采用独立“地”。
3、采用的24vdc电源是开关电源吗?如果是请采用独立“地”。
二、线路设计不合理;
1、对plc提供电源最好采用独立电源;
2、避免和大功率负载共用同一电源减少感生电流影响;
3、线路配置、工艺安装必须符合相关说明要求;减少电磁附加干扰;
三、合理的保护单元和器件;
1、短路保护有吗?
2、过流保护有吗?
3、浪涌保护有吗?
总之,处理好如上问题,基本问题就解决了!!
请批评指正!
QQ:154717918
|
|
|
PLC烧毁可以先更换24Vpower,有些DC power supply有问题会产生突波电压
|
|
|