注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·用FX2nPLC控制三相六拍步进电机的实例
·PLC控制系统干扰问题怎样解决?
·我惯用的“模拟量数据采集抗干扰方法”,感觉不是很好,数据会有跳变,请大家讨论是否还有更好的方法
·在PLC计数中,如何判断是选用高速计数器还是选用内部普通计数器?
·用PLC显示数据的过来看看
·编程电缆能代用吗?
·横河EJA变送器的应用及选型
·科里奥利质量流量计的简介和组成
更多..
我的梦想,我的家工控博客
工程师
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·谁知道玻璃窑炉最佳空燃比是多少?
·控制器的工作原理
·蓄热式马蹄焰玻璃窑炉结构图
·蓄热式马蹄焰玻璃池窑平剖面图
·关于识别系统,请高手赐教
· 大型发电机冷却方式的发展及特点
·RS-485网络故障查找与排除
·PLC300是否可以实现远程网络连接
·伺服电机,脉冲电流略小于10mA时,驱动器能收到脉冲吗?
·一种基于GE PLC和无线网的天然气流量计量系统
·SIMATIC S7系统维护——S7-400信号模板的更换
·PLC网络的常用通信方式—周期I/O方式
·SIMATIC S7系统综述——编程设备
·基于PLC的软水处理控制系统改造的设计
·PLC和触摸屏在酚醛预浸布生产线中的应用
求职:产品销售(大学本科、在校大学生)
求职:工程设计(大学本科、技术员)
求职:现场调试(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
PLC论坛(非专题)分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
最近我有一个想法,PLC的输入点能否用来作检测线路故障使用,请大家来指点一下,把PLC的输出点所驱动的电磁阀与PLC的输入点串在一起,以达到检测该电磁阀线路是否断路,这样的设计可行吗?我没做过测试。我担心有两个问题:1、电磁阀动作时,电流会远超过输入点所能承受的范围;2、电磁阀不能动作。本人愚钝,请高手指点.
以下是关于《PLC的输入点能否用来作检测线路故障使用》论题的回复(共8篇)
回复时间:2010/2/14 15:44:00
支持(801) | 反对(641)
这样设计不是不行,而是多余! 即使是检测断路,也应该用电磁阀的辅助触点用于PLC输入。驱动输出和辅助触点配合检测。
回复时间:2010/2/14 22:03:00
支持(514) | 反对(290)
一般电磁阀是没有辅助触点的,如果增加一个继电器作为检测,也只能是检测电缆的断路,而因电磁阀本身的出现的断路是检测不出来的,如果用输入点作为检测,那么就算电磁阀坏了,也可以被检测出来。我这所以有这个想法,是因为我们公司的设备出现了一次安全问题,一个液压缸因为一个电磁阀线路断开了而出现了误动作,修改硬件是不太可能了,如果我的想法可以实现,那么就省事多了. 我们的液压缸工作原理是:按下泻压按钮,两个电磁阀同时工作,之后松开按钮,也保持得电,直到向前或向后动作的点动开关被触发后才失电。所以,在泻压时必须保证两个电磁阀线路不能断开,不然会误动作。
回复时间:2010/2/15 12:24:00
支持(511) | 反对(401)
不可行,输入点的电阻值大,串联后降压大。可以在输出回路中串入一个光电耦合电路来检测电磁阀线路的通断,再将信号引入输入端检测。
回复时间:2010/2/15 16:16:00
支持(438) | 反对(489)
这个办法肯定是可行的
回复时间:2010/2/15 16:17:00
支持(597) | 反对(350)
1、增加行程开关与PLC输入点相连。 2、如果增加行程开关有难度,可以增加一个继电器和电磁阀并联,继电器的触点与PLC相连。
支持(320) | 反对(446)
谢谢大家给出的宝贵意见!
回复时间:2010/2/15 20:56:00
支持(408) | 反对(453)
增加继电器只能检测出电缆的断路故障,而电磁阀本身故障产生的断路是检测不出来的,YYH169提出用光电耦合电路的办法我觉得可行。
回复时间:2010/2/17 0:04:00
支持(520) | 反对(315)
路过学习下~
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
s7-200系列CP
特价三菱/FX1N-
FX3S-10MR/
SUNON fan
PLC培训 变频调速
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳