发表人:匿名 |
发表时间:2001/12/27 17:28:00 |
|
|
| 本栏论题: |
plc问题请教:plc模拟量输出模块无输出是怎么回事? [6006] |
|
以下是关于《plc问题请教:plc模拟量输出模块无输出是怎么回事?》论题的回复(共10篇) |
|
回复:模拟块需要电源,如果没有问题,是你设计软件的问题,一般模块是不会损坏的
|
|
|
回复:plc问题请教
型号??你就这样请教别人??
|
|
|
回复:plc问题请教
有的模拟量输出模块输出端好象有短接片,必须先取下。
|
|
|
回复:plc问题请教
不知你采用的你那个品牌的plc,就我们采用的koyo、siemens的情况来说,有几点供你参考:
1、一般模拟量模块,需要电源支持,一般是24v,没有电源是不会输出的。
2、有的模块上有拨段开关,需要设定。
3、编程时,你的模拟量输出通道是否与对应数据寄存器。
以上希望参考
|
|
|
回复:plc问题请教
我所用的是FX2n-4DA模块,现情况是电源正常,且该模块上无拨段开关.程序是以前用过的正常程序,配置未变.不知道你们还有这种故障的处理方法没有.谢谢
|
|
|
回复:plc问题请教
用三菱GPP/win软件监控程序运行,看写入寄存器的数据有没有变化,如有变化则就是该4DA模块已坏
|
|
|